发表于 2016-8-16 05:11:09 | 显示全部楼层
那个板是属于连续板吧 在梁的位置处也就是传说中的端支座处 是负弯矩 SO...不能搭接
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-16 19:53:53 | 显示全部楼层
对于这个问题我突然和纠结,我才意思到这点!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-17 12:06:46 | 显示全部楼层
梁是连续板的支座,该处是板负弯矩最大处,支座及附近受力筋是不可以接头的,这一点陈青来教授讲03G101-1时很清楚,说的是梁,板和梁是一个性质。你也可以看看04G101-4。至于为什么不用锚进梁里,你要问问为什么要做费力不讨好的事?没有不许可的规定,个别情况也可这样做。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-18 01:18:26 | 显示全部楼层
支座处负弯矩最大,而搭接和帮扎的地方是钢筋中最薄弱的地方。把最弱的地方放到受力最大的地方显然不合理,所以。。。。。。。楼主你懂了。