钢结构建筑拉条位置设置分析

[复制链接]
发表于 2013-4-22 16:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
钢结构建筑拉条的正确位置
1,《钢结构设计手册》上册第466页:仅在檩条的上翼缘附近设置拉条。
2,《建筑结构设计误区与禁忌实例》第108页:风向上的掀起力是造成檩条下翼缘受压而檩条失稳的主因。拉条两端应拉在檩条高度的下1/3范围内才是正确做法。
两种意见截然不同,不知哪个正确?

我认为两个说法都正确,拉条只要是防止檩条失稳,而失稳主要是受压翼缘,其实有一统天下的拉条。X型布置的双拉条。只不是在特殊情况下使用,如风载很大的地区。一般很少采用。
《钢结构设计手册》上册第466页在檩条的上翼缘附近设置拉条,主要考虑正常情况下上翼缘受压;
《建筑结构设计误区与禁忌实例》第108页考虑下翼缘受压失稳.




国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-22 16:11:56 | 显示全部楼层
工程中这两种情况都是存在的,一般遇到多的是上翼缘受压的情况,对于屋面吸力很大的情况会出现下翼缘受压失稳的情况,所以构件的设置要根据受力判断,没有一统天下的模式.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2013-4-22 16:12:13 | 显示全部楼层
要根据实际情况去定如何选择位置,是考虑下翼缘失稳还是上翼缘失稳,具体点将,就是风荷载很大,厂房无维护结构的情况就得考虑下翼缘的失稳!如果有维护结构并且上翼缘受压,就得考虑上翼缘的失稳,用拉条来控制其失稳! 理论其实简单就是要根据实际情况去运用!
拉条设在上翼缘还是下翼缘,具体由设计定。如屋面板较重、多积雪地区拉条应设在上翼缘,屋面板较轻、多强风地区拉条应设置在下翼缘。有关设计手册之类的书只是给我们提供一种思维方式。有些地区既多雪又强风,又给设计提出了另一种思维。但是在檀条间设置拉条的大方向还是正确的,《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)第6.3.5条:“当檩条跨度大于4m时,宜在檩条跨中位置设置拉条或撑杆。当檩条跨度大于6m时,应在檩条跨度三分之一处各设一道拉条或撑杆。斜拉条应于刚性檩条连接。”