为何QITI对某些梁下支座没有进行局部承压计算? 由于规范只给出了梁端支座的局部承压计算公式,QITI对连续梁支座中部支座,或者是两根梁重叠的支座没有进行局部承压,需要用户自行判断。 QITI砌体受压计算如何考虑风荷载? QITI砌体受压计算没有考虑风荷载,目前一般砌体房屋也符合《砌体结构设计规范》4.2.6条不考虑风荷载要求。 QITI如何计算砖排架。 QITI只适用于刚性房屋,不能计算砖排架。 为什么同样平面的砌体结构,一个6层、一个5层,6层的第2层地震剪力比5层的第一层大? 假设地震烈度8度(0.2g),地震影响系数最大值0.16。下表是一个6层和5层各层剪力的对比。设各层重力荷载代表值Gi=100Kn,层高3m。按抗震规范5.2.1条底部剪力法计算。 6层(Geq=0.85*600=510)Fek=0.16*510=81.6kn 楼层 Gi Hi GiHi 层水平力Fi 层剪力Vi 6 100 18 1800 23.31 23.31 5 100 15 1500 19.43 42.74 4 100 12 1200 15.54 58.29 3 100 9 900 11.66 69.94 2 100 6 600 7.77 77.71 1 100 3 300 3.89 81.60 5层(Geq=0.85*500=425)Fek=0.16*425=68kn 楼层 Gi Hi GiHi Fi 层剪力Vi 5 100 15 1500 22.67 22.67 4 100 12 1200 18.13 40.80 3 100 9 900 13.60 54.40 2 100 6 600 9.07 63.47 1 100 3 300 4.53 68.00 通过对比可看到5层的第1层剪力=68kN,6层的第2层剪力=77.71。
|