为何QITI对某些梁下支座没有进行局部承压计算?

[复制链接]
发表于 2013-4-23 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
为何QITI对某些梁下支座没有进行局部承压计算?
由于规范只给出了梁端支座的局部承压计算公式,QITI对连续梁支座中部支座,或者是两根梁重叠的支座没有进行局部承压,需要用户自行判断。
QITI砌体受压计算如何考虑风荷载?
QITI砌体受压计算没有考虑风荷载,目前一般砌体房屋也符合《砌体结构设计规范》4.2.6条不考虑风荷载要求。
QITI如何计算砖排架。
QITI只适用于刚性房屋,不能计算砖排架。
为什么同样平面的砌体结构,一个6层、一个5层,6层的第2层地震剪力比5层的第一层大?
假设地震烈度8度(0.2g),地震影响系数最大值0.16。下表是一个6层和5层各层剪力的对比。设各层重力荷载代表值Gi=100Kn,层高3m。按抗震规范5.2.1条底部剪力法计算。
6层(Geq=0.85*600=510)Fek=0.16*510=81.6kn
楼层   Gi   Hi   GiHi   层水平力Fi   层剪力Vi
6   100   18  1800     23.31      23.31
5   100   15   1500     19.43       42.74
4   100   12   1200     15.54      58.29
3   100    9    900     11.66      69.94
2   100    6    600      7.77       77.71
1   100    3    300      3.89       81.60
5层(Geq=0.85*500=425)Fek=0.16*425=68kn
楼层   Gi   Hi   GiHi   Fi   层剪力Vi
5   100   15   1500   22.67  22.67  
4   100   12   1200   18.13   40.80  
3   100    9    900   13.60   54.40  
2   100    6    600    9.07   63.47  
1   100    3    300    4.53   68.00  
通过对比可看到5层的第1层剪力=68kN,6层的第2层剪力=77.71。