直接上题和答案

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复




游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


我的疑问是7000m3/h,每天只运行8个小时,是56000m3/d,可是水厂生产规模及自用水是10.8w方/d,那剩下的5.2万水怎么办?我觉得,题目是不是本身有问题,建2w的水池,又想在晚上低价时用电满足10w方的规模,本身就实现不了,至少水池应该满足白天水泵停运时的水量,4500x16=7.2w,水泵水量需要8h抽够全天的用水10.8/8=1.35w/h。是题目本身有问题,还是我的理解有问题,欢迎指正。

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-9 04:45:07 | 显示全部楼层
这个题我也是看了好几次,是题干表述的让人晕乎

低电价期间取水,不是要满足水厂的日供水规模

而是利用低电价的夜间8小时,去储满调节池的2万吨调节水量。

水厂的取水泵是24小时连续但不均匀取水的,我们算出的Q是取水泵的在夜间的最大供水能力。

所以,夜间泵的供水量最高,当夜间8小时补完,剩余时段供水就可以利用那2万吨的调节池水量和水压。

泵不仅在低电价时间段运行的,而是全天24小时送水。

只是白天可以通过调节池节省取水泵的送水流量。