今年做了几个,通过消防审查时遇到一些问题,现总结一下,供大家讨论:
1、楼梯出与地上楼梯间要分开,不能共用一个平台,出楼梯间可共用门厅。图示做法不认可。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


应该这样做:

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


2.设有消防电梯的地下室每个防火分区均要设消防电梯。
3.不能再做前室穿套,可改为三合一。
4.消防车道、场地距离建筑外墙5m,场地内均为硬质地面,不可做绿化,薄覆土都不得行。消防车为50吨。(部分审查人可沟通)
5.审图公司意见:合用前室(楼梯前室、消防电梯前室)内不能开检修门等其他洞口,包括住宅。报消防时候已改,不清楚消防那边认可合用前室开检修门吗。
6.二类每户要一间房门为乙级的房间,建设单位跟消防沟通,消防目前不做强制要求,可沟通。但审图那边强制要求。
7.不需设消防救援窗户。(但郊县某些审查人要求设置)
8.I类地下汽车库需要做泡沫-水喷淋系统。