请问:楼梯井宽度最小是多少?

  [复制链接]
发表于 2016-11-23 15:47:23 | 显示全部楼层
100
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-24 02:24:20 | 显示全部楼层
最后还是没有搞清楚呀.
贴点规范吧:
住宅设计规范里头这样写的:
4.1.5  楼梯井宽度大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

民用建筑设计通则这样写的:
6.7.9 为了保护少年儿童生命安全,幼儿园等少年儿童专用活动场所的楼梯,其梯井净宽大于0.20m(少儿胸背厚度),必须采取防止少年儿童攀滑措施,防止其跌落楼梯井底。楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,一般做垂直杆件,其净距不应大于0.11m(少儿头宽度),防止穿越坠落。此规定对“公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm”防火要求不受影。

注意这里的梯井多宽要设置安全措施,两处不同的规范,要求是不一样的,住规里头是110mm,而民用通则是200mm.所以说是不是110的朋友也没错.不过有点想不明白,为什么住宅的规定比幼儿园的还要严格一些.请指教.

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-24 10:27:51 | 显示全部楼层
住宅一般采用60的.因为节约空间,可以满足要求,而对于办公楼一般采用200,因为办公楼考虑防火要求,两边摸灰层扣掉也就差不多140左右,刚好消防水管可以拉上去..如果做大了,那就要采用额外的措施来防止人员掉下了...
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-24 17:30:18 | 显示全部楼层
支持14楼看法梯井宽度住宅工程一般为6cm,公建工程最小150
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-24 19:16:45 | 显示全部楼层
本来我对楼梯井宽度是很清楚的!被这么讨论下!把我都搞糊涂了!强烈要求高手才可以发表这样的言论!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-24 20:51:31 | 显示全部楼层
我一般按100来做,有时候也要做200,很郁闷,这次竞然要做到250以上,我狂晕,人要不小心摔下去会死啊,我怕啊,虽然要做防攀滑措施,但是有的现场都没有做啊,所以怕,小问题,但是大事情啊,也知道这个方案,做得不合不合理,还是澳大利亚什么东东做做,我晕死了,还是高层的,这是比较关键,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-25 09:04:45 | 显示全部楼层
哈哈
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-25 11:50:08 | 显示全部楼层
设计是10MM,粉刷后6MM
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-25 14:48:58 | 显示全部楼层
第7.4.5条 公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。
(建规) ???
建规指得是那一本建筑设计规范???
那一位大哥能帮忙回答一下
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-26 06:41:09 | 显示全部楼层
《建规》我们所指得是《建筑设计防火规范》,相对《高规》来说,我们习惯叫《低规》,但在《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的第7.4.5条是
室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。


建规指得是那一本建筑设计规范???