水池上方施工模板支撑方案,是否会导致坍塌?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-2 04:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
如题,大致情况是这样的:
       一多层,在一层平面的正中部位有一水池。水池尺寸为9M×13M。一层室内标高±0.000,水池顶标高-0.8,底标高-4.3。水池上方顶板覆土厚度0.5M。水池顶板厚度不知几何,顶板四周以剪力墙为支座,板下方无梁无柱。水池四周有一圈地梁,距水池边2.5M左右,地梁顶标高-0.13。一层层高4.8M,水池上方一层楼板有6根14M跨,400×900的梁14M跨与水池9M同方向),楼板厚度130。此部位现涉及到模板支撑荷载传递的问题。
      因水池顶板厚度不知几何,虽然顶板上方有500的覆土,但不敢把支撑模板的脚手架直接落在水池顶板上,怕把顶板压塌,倒是一层顶板模板坍塌,酿成工程事故。所以考虑了两个方案,请打探讨下,或者有更好的方案分享下。
      方案一,将水池顶板覆土平整,夯实,保证面高差在不大的范围之内,然后在上面放工字钢,工字钢方向沿着水池9M尺寸方向,并在工字钢两端加工字钢做的支座,支座的顶标高同夯实后覆土的顶标高。然后在工字钢上搭设满堂脚手架支撑系统,安装一层顶梁板模板。用工字钢,把脚手架的传下来的的点荷载转变成均布线荷载,通过水池顶板的覆土以及两端工字钢支座,在把荷载传递给底座,确保水池顶板不会压塌,从而导致一层顶板坍塌。
       方案二,将水池上方覆土厚度加厚,从0.5M加到1~1.5M,并从水池顶板往外边拓展2M左右,(即覆土平面尺寸为13M×17M),夯实后,保证面高差在不大的范围之内,然后在覆土面层满铺跳板,在跳板上在搭设满堂脚手架支撑系统。用跳板,把脚手架的传下来的的点荷载转变成均布荷载,通过水池顶板的覆土,把应力传递到均匀的土层底座,确保水池顶板不会压塌,从而导致一层顶板坍塌。
       这两个方案,方案一,担心两端的工字钢支座,在浇筑砼后,会产生不均匀沉降,导致一层顶板倾斜。方案二,由于不知道水池顶板设计的承载荷载是多少,覆土后的荷载增加,再加上一层顶板传递下来的荷载,怕水池顶板最终承受不住,导致坍塌。

      情况就是这么个情况。水池年限在10年以上。关于以上两个方案,大家发表下看法和意见,看看哪种方案更可行。或者有其他更好的方案,还请不吝赐教。小生在此拜谢了!
   

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 17:54:33 | 显示全部楼层
其实会不会踏,这个很难说的。只是要凭良心去把他弄好。你说是不是。。。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 05:03:59 | 显示全部楼层
这东西你纠结的是荷载的大小,我认为你要么咨询设计院取得相应参数,或者咨询你们公司的技术负责人吧,定个方案,方案一怕沉降什么的,该夯实就得夯实了,或者基座加大,支架加密,水平杆多加点,估计没啥问题,权当积累经验,个人观点!