随着设计市场的竞争加剧,目前设计投标已经从方案说明逐步过渡到设计服务措施竞争,由于设计在传统项目设计在后期服务上的有待加强,使得设计服务综合措施,已经成为设计单位相互竞争的重要筹码。以下结合某大型公共建筑电气设计服务措施予以简要介绍,限于篇幅,某些系统略去。
  一、设计质量保证措施
  为保证质量,需要认真做好设计前期的工作准备,有针对性地提出本专业所需条件,由建设方确认,并提供本专业所需资料及本项目的设计任务书。
  设计师将充分熟悉现场条件、建设方提供的设计资料和任务书,以及本工程建筑、结构、给排水、暖通等各相关专业的资料和意图,充分优化本工程的电气专业设计,提供良好的服务,概括如下:
  (一) 设计依据完备、可靠;
  (二) 设计程序严谨、合理;
  (三) 设计内容正确、详实;
  (四) 设计深度满足本工程各阶段的需要;
  (五) 设计文件规范、工整,符合国家规定与技术标准;
  (六) 设计变更原因清楚,责任分明,依据确凿;
  本工程的设计后期设计服务工作须与建设单位、施工单位、单位等经常协调,并得到这些单位的支持。
  二、工程特点及设计难点
  本项目总建筑面积约6.8万平方米,大厦东西140多米,形状较为狭长。除地上为外,还设置有两层,作为变配电房、水泵房、冷冻机房、人防及车库等用房,并设有人防单元。
  建筑层数多、建筑跨度大、建筑功能广、复杂,又由于本建筑对供电的可靠性要求很高,对弱电系统设计要求也高,由于本建筑是指挥调度大楼,所以对弱电系统设备及通讯设备的供电要求需要可靠。
  所以本建筑的供配电系统是设计重点之一,一览建筑文库wk.yl1001.com/jz应该简单、安全、可靠,分级要少但是要非常明确,保证供电质量、便于管理、便于维护,同时还要节约建设投资、提高用电效率、减少设备运行时的电能损失。
  强电部分的设计主要包括高压配电系统、低压配电系统、动力干线系统、系统和导线电缆的敷设等,这一部分设计的基本要求是可靠性、灵活性、安全性。总体而言,本项目建筑用电可归纳如下:
  可靠性——本项目为一类高层建筑,用电负荷为一级,需保证在各种运行方式下提高供电的连续性,故考虑由两个变电所各引来一路10KV电源,两个电源等级相同。并在变配电房内设置一套应急柴油发电机组。当一路市电停电或发生故障时,由另一路市电负责供电,本设计方案力求可靠供电,充分考虑了供电的可靠性较高。
  灵活性——主结线力求简单、明显、没有多余的电气设备;投入或切除某些设备或线路力求操作方便。这样可以尽可能地避免误操作,同时提高设备运行的可靠性,处理事故也能更加简单迅速,此外灵活性还表现在具有适应将来增加和改造的可行性。
  安全性——保证在进行一切操作切换时工作人员和设备的安全,以及能在安全条件下进行维护检修工作。
  三、变、配电系统
  (一) 设计原则
  本工程为一类高层建筑,供电负荷等级为一级的设备有:所有消防设备(包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机、火灾自动报警及自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动防火卷帘、电动防火阀等);非消防客梯、生活水泵、地下室照明及为二级负荷;其他负荷为三级。
  (二) 计量方法
  采用在变电所低压侧计量的方式。出线处设有总计量装置,按供电局要求对各类负荷进行分项计量。
  (三) 功率因数补偿
  采用在变电所低压侧集中设置电容柜自动补偿的方式。补偿后的功率因数在高压侧达到0.9以上。
  (四) 应急配电系统
  当两路市电因故全部停电时,柴油发电机组自动启动,并在15秒内向应急负荷供电。在变电所低压侧设有应急母线段,该母线段由市电或发电机组供电,两者间设有电气和机戒联锁,防止误操作。
  (五) 供电控制
  较大容量的设备由变电所直接供电,其它用电设备均由各层(区)配电箱供电。一般设备由就地控制箱自动或手动控制,消防设备由消防控制室控制,并均可就地进行手动控制。
  (六) 应急照明电源 (一览建筑文库)
  由于本工程为调度大厦,对弱电系统设备及通讯设备供电要求可靠,即通讯是不能中断的,否则在中断电源情况下,难以进行指挥调度,为保证通讯及计算机系统和应急照明系统连续工作,设置UPS系统和EPS系统,保证电源不间断。
  (七) 设备安装和线路敷设
  设备房和竖井内的动力或照明配电箱明装,其他箱体暗装;竖井内的电缆线路沿桥架明敷,其他线路穿管暗敷或沿金属耐火线槽在走道吊顶内敷设。大楼插座回路设30mA漏电开关以保护人身安全,本楼楼层照明总箱设300mA漏电开关以防火灾。
  (八) 低压配电系统
  本工程低压配电系统采用树干式与放射式相结合的供电方式。消防等重要负荷供采用双电源供电,并在末端自动切换。
  本建筑采用二路高压进线,采用二台变压器,本建筑内有水泵房、冷冻机房等其他重要设备房,采取做法是高压采用单母线分段运行手动联络(自动联络或不联络)。
  低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动转换开关,自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。
  主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能关闭其中的两个开关,并且为避免动力负荷的启动干扰照明负荷,通常一台变压器的低压出线主要供给照明负荷,而另一台变压器的低压出线主要供给动力、空调负荷。
  降低电气设备的成本从两个方面考虑解决,第一减少低压柜的出线回路,第二在设计的过程中选择好需要系数、同时系数以及功率因数。
  四、闭路电视监控传统设计优化措施
  本建筑的闭路电视监控系统的主要功能,是辅助调度系统对整个调度大厦建筑物内外现场实况、工作状况进行监视。该系统是由各个监控现场的摄像部分、传输系统(光纤、光发射机)、监控中心(光端接收机、视频分配、监控服务器、矩阵主机)等部分组成。其监控中心以用户软件编程的全键盘方式来完成驱动云台的巡视、视频切换、报警处理、设备状态的检查等工作。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 08:36:04 | 显示全部楼层

谢谢楼主的奉献
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 00:37:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 04:37:21 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 06:40:23 | 显示全部楼层
建筑工程师 3个;结构工程师 3个;给排水工程师2个;暧通工程师 2个;电气工程师 2个 !要求填写技术人员情况及业绩表,作为专业技术负责人主持过所申请行业相应专业设计类型的中型以上项目不少于3项,(单体建筑面积20000平方以上,高度50米以上;单体建筑面积5000-20000平方,高度24-50米)。业绩证明材料,复印件盖章。1、验证材料:身份证、毕业证、中级职称、中级职称评审表、对应计算机、英语考试成绩;
2、业绩验证:业绩证明清单,业绩对应大中型项目业绩复印件。!  
我们企业需要办理资质!!  价位绝对 好商量!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-17 12:43

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表