各位大虾,配电室、储油间、发电机房设备用房门是否要做门槛?好像没有规范规定。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 17:54:39 | 显示全部楼层
配电室、发电机房是怕进水,储油间是防止油泄漏。所以若是此类房间地坪标高与相邻部位的标高一致,则要做门槛;若配电室、发电机房高于同层楼地面标高100或200,储油间低于同楼层楼地面标高或其他防泄漏的措施,可不做门槛。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-2 23:20:42 | 显示全部楼层
防水的作用大一些,我们一般做200——300高的门槛。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-3 13:37:01 | 显示全部楼层

可以防止水的侵入。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 15:49:57 | 显示全部楼层
我们一般做100高的门槛
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-3 22:39:03 | 显示全部楼层
最好做  要不也必须设置挡鼠板要有室内有排水设施
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-4 03:53:16 | 显示全部楼层
不需要的~
有做门槛人家不能说你是错的
但是没做门槛出问题的话人家就有理由找你了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-4 14:43:46 | 显示全部楼层
按照规范来啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-4 23:10:56 | 显示全部楼层

麻烦老兄找出规范给大家分享详见建筑技术措施中:对配电室、储油间、发电机房及设备用房都有要求。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-5 12:39:49 | 显示全部楼层
补做是可以的 那要设计出变更单了 要不甲方不认的
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报