第一部分 建筑专业
一、设计说明
1、 总说明各子项材料做法表、做法表汇总统一编写,子项说明根据具体情况单独编写。
2、 建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照深圳市国土局颁发的《深圳市建筑设计技术经济指标计算规定》执行。
3、 所有需统一编制门窗表及绘制放大分隔简图,进行编号并注明选料,门窗表中应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。
第二部分 建筑专业
二、统一作法
1、 工程统一做法详《CB001多层项目防水统一构造做法》
2、 住宅设计统一技术要求:
(1) 门窗
A. 入户门洞宽度不小于1000,卧室门洞宽度不小于900,厨房门洞宽度不小于800,卫生间门洞宽度不小于750,佣人房门洞宽度不小于800。
B. 房门门洞口高度:
层高 房门门洞口高度
2800 2200
2900 2200
3000 2200
C. 入户门垛尺寸不小于100,户内门垛尺寸不小于50,做构造柱加固。
D. 入户门之间距离过近时,应考虑住户安装防盗门后的开启冲突。
E. 相同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一,开间大于、等于3300的房间窗宽不小于1800,主卧室窗洞口不小于1800,次卧室窗洞口不小于1500。起居厅处阳台门门宽度不小于2400,且当厅开间大于4米时,门宽度大于2700。
F. 凸窗窗台高450,外墙面至凸窗板外缘为550。凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽,以免遮阳板上的水停留。
G. 低窗台应为450,一般情况落地窗应做由结构上反150的反槛。厨房、卫生间窗台高1000(此高度应从与之相连的厅房的建筑完成面开始计算)。
H. 铝合金门窗尺寸要求:
(a) 多层及洋房产品的窗顶标高如下:
层高 窗顶标高
2800 2250
2900 2350
3000 2350
(b) 别墅、高层等产品的窗顶标高根据具体情况再定。
(c) 铝合金门的高度不应低于2100。
(d) 单扇推拉门宽度≤1000
(e) 平开窗的开启扇宽度≤650,高度≤1500
I. 铝合金门窗开启方式:
(a) 平开门窗的气密性能优于推拉门窗。
(b) 双扇平开门中间一般有中梃。
(c) 上悬窗的量较大,配件较便宜,适合用在卫生间和推拉门的上侧。
(d) 三轨、四轨推拉门通风量大,造价也大。
J. 低窗防护:
(a) 安装在易于受到人或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。保护措施根据建筑玻璃安装的具体部位不同,可以采取警示(在 视线高度设置警示标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对有可能发生高空人体或玻璃坠落的情况,必须采取可靠的护栏。
(b) 无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于900时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施。窗台高度低于600的凸窗,其计算高度应从窗台面开始计算。防护栏杆高度多层≥1.1米,小高层、高层≥1.2米。
(c) 防护栏杆做法:采用30宽3厚的扁铁做骨架,中间焊接Ф8的圆钢,间距小于200。底座采用M8的膨胀螺栓与地面可靠连接。表面刷银灰色防锈漆。
K. 有视线干扰的卫生间的窗采用磨砂玻璃。
L. 所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。
M. 客厅全玻平开门应安装门锁。
N. 外墙门窗两边有排水管处,应设置门窗垛,门窗垛不应小于200。
(2) 楼面
A. 厅房考虑50厚建筑面层。
B. 公共楼梯间、电梯厅结构面与厅房结构面平,且考虑30厚建筑面层,如贴石材应考虑45厚建筑面层。
C. 厨房不带生活阳台时,结构至结构降板80。
D. 与厨房相连的生活阳台(且从厨房有进生活阳台的门),厨房和生活阳台一起结构至结构降板100,厨房部分回填20。
E. 卫生间小降板为:结构至结构降板80。
F. 卫生间大降板为:结构至结构降板350,如卫生间下层为同户的卧室时,应减小至300。
G. 与厅房相连的阳台结构至结构降板80;当阳台挑出宽度大于2m时,结构至结构降板宜为120。
H. 阳台建筑标高
(a) 一般不注阳台建筑标高,注板上皮结构标高并标明(例如:H-0.130结)
(b) 但应在说明及阳台详图中注明:门口处阳台完成面距室内楼地面高差为50;
(c) 无论哪种沉板,一般阳台返边上皮标高均为:楼地面标高+100)
(3) 墙体
A. 预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位。梁、柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中表示,并注明。
B. 异型柱:起居厅与主卧室隔墙异型柱,保证起居厅墙面平整。起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证起居厅墙面平整。主卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证主卧室墙面平整。
C. 卫生间墙周边应做200高(距结构面)反槛。
D. 卫生间小降板后,卫生间周围的主梁应和板一起降,以应保证卫生间的墙面平整,不能降的次梁上应砌200的隔墙,以保证卫生间墙面不出现槛,厅房的墙面平整。
E. 卫生间隔墙定位应与结构图中梁的定位一致。
(4) 厨房
A. 地漏
(a) 厨房应设地漏。
(b) 当洗衣机位于厨房时,厨房设地漏,且地漏宜位于洗衣机出水口一侧,距离不小于200,并为防干枯溢流地漏。
B. 洗衣机(当洗衣机位于厨房时)
(a) 设洗衣机专用水龙头,洗衣机不考虑热水,进水龙头采用接口式。
(b) 预留位置不小于650X650。
(c) 当住宅面积超过150㎡时,应考虑市面上较大型号(宽750×深650)的洗衣机的尺寸。
(d) 对于4房及4房以上的户型,洗衣机不应设在厨房。
C. 热水器
(a) 热水器可设在厨房或靠近厨房的生活阳台上,且应标明热水器的位置及形式。
(b) 燃气管道无法到达的卫生间且距最近热水点较远(管道长度大于20m),应使用电热水器。
(c) 纯TH及别墅有条件时应预留可使用太阳能热水器的设备给水管。
(d) 酒店式公寓应考虑使用集中式太阳能热水器。
(e) 档次较高的别墅(如十七英里类)应使用太阳能热水器,且应预留使用大功率热水器位置,且须增加回水管。
(f) 热水器设在室内时,热水器排烟孔中心距地不应小于2300,应在吊顶之上且应避免和给排水管发生冲突,外墙预留Ф150洞,并注明水平定位。
D. 冰箱
(a) 预留位置不小于700X700。
(b) 当住宅面积超过150㎡时,应考虑市面上较大型号(1000宽、800深)的冰箱的尺寸,具体尺寸应与甲方协商确定。
E. 厨房洗菜池应靠外窗设置。
F. 排烟道
(a) 多层及情景洋房必须设成品烟道。
(b) 条件具备时,联排别墅、独立别墅宜设烟道,如烟道对上层影响较大,应与甲方协商确定是否取消烟道。
(c) 在上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟囱孔底标高不应低于顶层露台地面完成面1800。
(d) 烟道出屋面处,如无防雨措施,建议增加防水百叶。
G. 设备管井及雨水管
(a) 联排及别墅应尽量设管井。多层、小高层排水管道应尽量外设,便于检修,且应设置在平面凹槽处。具体项目应与甲方协商确定。
(b) 对于管井的检修口尺寸尽量满足400(宽)×200(高),底边距地300,如与洁具冲突应与甲方协商确定具体位置。
H. 排气扇
厨房均不设排气扇
I. 抽油烟机
如不设烟道,所有厨房外墙抽油烟机留洞应做处理,水平定位,并出详图。所有抽油烟机的外墙留洞中心标高不小于2300,如洞口在梁上,应考虑其对结构的影响并尽可能留在梁中间,同时考虑楼板下存水弯安装的空间和管道找坡的可能。
(5) 卫生间
A. 基本配置
(a) 主人房卫生间应设浴缸(尺寸参考:1500*700、1650*800、1829×914)、坐便器、不小于1000的台面。
(b) 次卫应设淋浴、坐便器、台面盆(或柱盆)。
(c) 佣人房卫生间应设蹲便器、柱盆。
B. TOWNHOUSE、别墅卫生间应尽量做小降板,如卫生间下层为厅房时,可采用大降板、侧排或同层排水等方式进行排水;多层、高层卫生间应尽量做大降板。
C. 大降板卫生间在紧贴板底的位置上,预留Ф50的侧排地漏。
D. 排气扇
所有户型的卫生间均做排气扇,当卫生间为小降板时,排气扇应为吸顶式排气扇,在梁上穿洞排出,洞口大小100×100方洞。当卫生间为大降板时,排气扇应装在窗上。排气扇设带开关插座,开关并联于门口处。
E. 卫生间小降板后,卫生间周围的梁如不降,可将梁削去一个角,以应保证卫生间的墙面平整(如下图做法一)。也可砌200厚的隔墙。
F. 卫生间墙周边应做200高(距结构面)反槛。
G. 其它
(a) 如无排水管井,卫生间排气管不宜走室内,应沿外墙敷设。排气口如设在(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于1800,如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于300。排气口不应影响露台及窗。
(b) 有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如马桶),尽量避开卧室墙面布置。
(c) 卫生间内应避免有梁穿过。
(d) 给水管、排水管、煤气管不应发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。室内吊装排水管不影响热水器排风管出洞。
(e) 洗手台面下宜考虑设储物柜空间,并注意地漏与储物柜之间关系。 |
|