发表于 2016-11-10 16:33:53 | 显示全部楼层
针对你的情况我认为1200是需要满足的,凸窗部分也要满足,不满足的话做防火玻璃,向你说的用的是普通玻璃这是不对的
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-10 21:59:16 | 显示全部楼层

6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅窗内侧再加道墙,梁加墙的高度满足1200就OK
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 07:05:16 | 显示全部楼层
18层以下    的单元式高层,如果每单元只有一个安全出口,就要满足单元与单元之间的窗间墙2.0米,户与户之间窗间墙1.2米,窗槛墙1.2米;其他  要满足住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
有些不封闭的阳台会把阳台板当成防火挑檐
封闭了,就是户的室内空间了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 15:37:50 | 显示全部楼层
............................
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 18:49:25 | 显示全部楼层

规范上并没有限制说只设一个安全出口1.2米就不受限制!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 10:49:16 | 显示全部楼层

呵呵,没有限制是不是代表一个盲区呢!或者说是一个BUG?设计可以利用的呢?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 17:59:28 | 显示全部楼层
这个问题很难回答,我记得有个条文解释说窗槛墙小于1200将起不到防火作用,所以还有待解决,具体我给忘了哪本规范了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 05:33:28 | 显示全部楼层
关于高层窗槛墙

  1、高规6.1.1.2 3.0.8.1规定,高层板式,窗槛墙高度要大于1200

  2、高层塔式窗槛墙高度大于800

  3、当有挑檐时,挑檐出挑600,相当于窗槛墙高度1200

  4、高规 3.0.8.1规定,无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 17:14:28 | 显示全部楼层
建筑外立面上下窗之间的实体墙面称为窗槛墙。

  窗槛墙在建筑消防设计上具有特殊意义,建筑防火规范通常通过规定或限制窗槛墙的高度,来确保建筑物的建筑防火性能。比如:《高层民用建筑设计防火规范》有条文:

  6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

  超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

  关于高层窗槛墙

  GB50016-2014建筑设计防火规范(2015年5月1日实施)

  6.2.5 规定,建筑外墙上下层开口之间应设置高度不小于1.2米实体墙或挑出宽度不小于1.0米长度不小于开口宽度的防火挑檐,当室内设置自动喷水灭火系统时,上下层开口之间实体墙的宽度不小于0.8米,当上下层开口之间设置实体墙确实有困难时,可设置防火玻璃墙,高层防火玻璃墙耐火完整性不小于1.0小时,单多层防火玻璃墙耐火完整性不小于0.5小时。外窗的耐火完整性不能低于防火玻璃墙的耐火完整性要求
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!