办公室外窗窗地比1/5的规定

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
图审提出-办公室外窗窗地比不符合JGJ67-2006.6.3.2条1/5的规定
已经被这条问题困扰多次,现在不少的窗地比达不到这个要求,请问大家要如何解答专家提的问题?
是否可以答复 -通过灯具照明满足要求

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 01:35:57 | 显示全部楼层
办公规范6.3.1条是“宜”有天然采光。
采光标准4.0.5条也是许可用人工照明做补充的。
现在很多大建筑场所均达不到这类要求。人民大会堂的大礼堂也没有天然采光。
按有关规范做好采光(包括照明)设计就好。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-5 05:36:47 | 显示全部楼层

谢谢解答,但是每次都提,很是困扰
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-5 08:46:57 | 显示全部楼层
规范是对的,应该,对谁都没有坏处哦
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-5 23:19:17 | 显示全部楼层
共同学习。感谢、辛苦了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-6 12:06:23 | 显示全部楼层
最后专家放行了~适当加大一点!