想问下消防水池加盖板有什么具体规定吗?什么时候必须有,什么时候又可以做成敞开的?求大神解答,十分感谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 10:00:31 | 显示全部楼层
这个问题挺有意思的,从来没考虑过。
应该是没有明确规定,看需要。大多数消防水池是有的,因为上面还有用,比如说道路等。也有没有的,比如在一些液化气储罐项目里的冷却水池,因为比较大,就直接用敞开的了。
主要是要做好补水,一般敞开的水流失速度会快些。