找回密码
 立即注册
查看: 182|回复: 3

请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

国和论坛-请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?-2215.png

国和论坛-请教各位大神,这种做法满足规范要求吗?-2215.png


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-5 07:52:25 | 显示全部楼层
不能这样做,防火门向疏散方向开启,电梯前室的门向外开就可以。但是你的电梯前室还要兼做走廊,门方向还有问题,最好在外门加一个走廊。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-5 21:50:39 | 显示全部楼层
不可以,开向防烟楼梯间前室的门超过3樘。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-6 01:04:43 | 显示全部楼层
不满足现行消费规范、每户只有一个安全出口,建议看看现行规范的图解,图解上很清楚
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册