商业建筑的的电梯

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问一下,现在商业建筑的的电梯是否都要设置前室呢?翻了好久规范都没找到,请解答
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2016-11-5 06:37:33 | 显示全部楼层
消防电梯一般做前室,按建规7.3.5条
普通电梯一般做侯梯厅,特殊条件下除外。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-5 21:07:54 | 显示全部楼层

普通电梯的候梯厅?是否是要围合一个独立空间,不能直接出到商场的走道?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-6 09:50:24 | 显示全部楼层
这要看你具体的平面布置和交通组织设计。
除防火要求外,侯梯厅不可占用走道宽度。
建议多查找一些商业建筑的设计资料为好。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-7 01:43:34 | 显示全部楼层

好的 谢谢你的细心解答
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-7 10:58:33 | 显示全部楼层
普通电梯不用前室  但侯梯厅不得占用疏散宽度
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-7 13:54:52 | 显示全部楼层
GB7588-2003也许能查到
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-8 03:45:42 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-8 13:12:41 | 显示全部楼层
感谢所有好心的人们。辛苦了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-11-8 23:05:12 | 显示全部楼层
2006版规范里有一句“电梯不能直接开向营业厅等场所”,2014版里还有没有没注意,找找看。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复