我刚买的房子在收房过程中发现的一个结构安全问题.由于施工单位的原因,不按图施工,将本应建在梁上的隔断墙错位400mm建成,高层建筑.这样对结构安全造成是否构成重大隐患.现在与开发商正在维权过程中.

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 03:01:33 | 显示全部楼层
隔墙不一定要放在梁上,如果放在楼板上,板内有加强筋也可以.如果是施工中错位,那就会存在问题.还有,看看是什么材质的墙体.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-10 03:59:45 | 显示全部楼层
要看板厚和墙重了,而且你指的40CM是指中到中,还是内边到内边,还是外边到外边?如果是外边到外边,板厚是100或以上,是轻质墙,那估计没问题的