工地有个监理员问我,预制过梁要不要写旁站记录,我回答是肯定的,不知对不对?

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-9 23:01:04 | 显示全部楼层
不需要的,旁站范围是有规定的,不需要去人为的扩大
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-10 13:38:09 | 显示全部楼层
【监理】旁站监理的范围(参考)
下列工程部位或工序应实行旁站监理:
(一)基础工程:桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填;
(二)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装;
(三)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装;
(四)设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等;
(五)隐蔽工程的隐蔽过程;
(六)建筑材料的见证取样、送样;
(七)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程;
(八)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。
(九) 屋面、楼层、基础及其他结构物防水层施工。

这里面是好象没包括预制过梁在内。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-10 15:26:51 | 显示全部楼层
但象杭州人和家园一样,媒体都爆光,就是出现预制过梁中把毛竹片代替钢筋用的事件,这好象是归到没做好旁站的原因呢?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 07:14:19 | 显示全部楼层
如果是为了从控制工程质量的角度考虑,所有的砼浇筑过程都要旁站,包括现浇和预制.但这样做的话,需要的监理人员太多,所以一般来说砼预制就不旁站了,只是砼现浇的时候要旁站.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 16:51:40 | 显示全部楼层
不需要!!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 18:08:36 | 显示全部楼层
预制过梁要不要旁站,不需要的吧。预制过梁制作一般按排的人力不可能多的,是分期制作的,不可能在一天内制作完成,有时为不定期的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 01:08:39 | 显示全部楼层
但是很多情况下预制过梁是有问题的,我就遇到过钢筋不合格,长度不足的情况。当时已经浇完砼了,用钢筋戳了戳两边,发现没有钢筋,扒出来一看,两边都差了好几公分。究其原因是施工单位用钢筋头搭接的,结果搭接的不够。