现在建委建筑质监站对箍筋外加工行业残酷打压,有些地方甚至禁止外加工。理由就是冷拉后力学性能不达标,有安全隐患。要求冷拉率不得大于4%.而我在选取三种不同材质的钢筋产品进行测试后,觉得此理由没有理论及检测依据:
分别选取30cm的冷轧带肋钢筋两根(直径7mm)、hpb235热轧光圆钢筋两根(8cm)、冷拔调直后的光圆钢筋两根(7.2mm)进行拉力试验和延伸率测试。
结果如下:冷轧带肋钢筋抗拉强度:564KPA 延伸率:8.2%(10倍标距)
热轧光圆钢筋抗拉强度:246KPA 延伸率:25.6%(10倍标距)
冷拔调直光圆钢筋抗拉强度:500KPA 延伸率:9.1(10倍标距)
因为冷轧带肋钢筋可以用作箍筋制作,根据等强代换原则,冷轧带肋钢筋代换8mm光圆钢筋抗拉强度相当于:283KPA 符合设计取值210KPA的要求。冷拔调直钢筋抗拉强度相当于公称直径为8mm的:251.2KPA,也是符合设计取值的。 而延伸率我参考冷轧带肋钢筋和冷轧扭在箍筋中的应用,认为冷拔调直(调直过程已消除应力效应)后的钢筋,也能用作箍筋制作。
现在就是缺少直观的关于对箍筋原料的延伸率的最小值的表述。请各位老师予以明示,谢谢!
另:根据《混凝土结构工程施工质量验收指南》徐有邻、翟志军著对建筑施工现场成品钢筋的验收指南里讲述,建工系统对钢筋的验收规范并不将钢筋的外型尺寸列为检查项目,而只提出对钢筋的强度和延性(伸长率、冷弯)的检查要求。钢筋的外形尺寸基本不影响力学性能,对锚固性能的影响也很小,一般不作检查。

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 03:05:59 | 显示全部楼层
主要是控制起来比较难,据小道消息加工费时不要的,欠的就是缺斤少两。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!