马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
现在建委建筑质监站对箍筋外加工行业残酷打压,有些地方甚至禁止外加工。理由就是冷拉后力学性能不达标,有安全隐患。要求冷拉率不得大于4%.而我在选取三种不同材质的钢筋产品进行测试后,觉得此理由没有理论及检测依据:
分别选取30cm的冷轧带肋钢筋两根(直径7mm)、hpb235热轧光圆钢筋两根(8cm)、冷拔调直后的光圆钢筋两根(7.2mm)进行拉力试验和延伸率测试。
结果如下:冷轧带肋钢筋抗拉强度:564KPA 延伸率:8.2%(10倍标距)
热轧光圆钢筋抗拉强度:246KPA 延伸率:25.6%(10倍标距)
冷拔调直光圆钢筋抗拉强度:500KPA 延伸率:9.1(10倍标距)
因为冷轧带肋钢筋可以用作箍筋制作,根据等强代换原则,冷轧带肋钢筋代换8mm光圆钢筋抗拉强度相当于:283KPA 符合设计取值210KPA的要求。冷拔调直钢筋抗拉强度相当于公称直径为8mm的:251.2KPA,也是符合设计取值的。 而延伸率我参考冷轧带肋钢筋和冷轧扭在箍筋中的应用,认为冷拔调直(调直过程已消除应力效应)后的钢筋,也能用作箍筋制作。
现在就是缺少直观的关于对箍筋原料的延伸率的最小值的表述。请各位老师予以明示,谢谢!
另:根据《混凝土结构工程施工质量验收指南》徐有邻、翟志军著对建筑施工现场成品钢筋的验收指南里讲述,建工系统对钢筋的验收规范并不将钢筋的外型尺寸列为检查项目,而只提出对钢筋的强度和延性(伸长率、冷弯)的检查要求。钢筋的外形尺寸基本不影响力学性能,对锚固性能的影响也很小,一般不作检查。
|
|