石佛水厂是一座以黄河侧渗水作为源水的地下水水厂,设虹吸进、排水管型生物除铁、锰滤池一座,该滤池存在冲洗水浪费的问题,具体表现在两个方面:1.排水渠道内用于形成排水虹吸的水只占一小部分,而剩余大部分被虹吸白白排掉;2.反冲洗过程中,有一部分清水从配水渠经排气管进入渠端头被排水虹吸白白排走。技术人员针对上述两种情况对滤池进行了改造。
针对情况1,在排水渠道内筑一空心“节水台”,其尺寸的确定要考虑到人孔的留位,反冲时虹吸的形式和排水要求。“节水台”的排水末端可采用流线曲面设计以改善水力条件。针对情况2,将球阀换成KP-10型放气阀,这样既省去了人工的频繁干预,又能实现原设计目的。
双阀滤池采用上述技术改造后节水效果明显。
|
|