找回密码
 立即注册
查看: 123|回复: 1

高层建筑防火排烟设计规范

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高层建筑防火排烟设计规范
第一节 一般规定
  1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
  1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
  1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
    (1)长度超过20m的内走道。
    (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
    (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
  1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。
  1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
    (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。
    (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。
    (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。
第二节 自然排烟
  2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
  2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
    (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于
  3.00m2
    (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
    (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%
    (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
    (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
  2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。
   2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。
第三节 机械防烟
  3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
    (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
    (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
    (3)封闭避难层(间)。
  3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防楼梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表3.2-1至表3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。
防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量表3.2-1
系统负担层数 加压送风量(m3 / h)
<20层 25000~30000
20层~32层 35000~40000
  防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量 表3.2-2
系统负担层数 送风部位 加压送风量(m3 / h)
<20层 防烟楼梯间 16000~20000
合用前室 12000~16000
20层~32层 防烟楼梯间 20000~25000
合用前室 18000~22000
  防烟楼梯间采用自然排烟,前室或用前室不具备自然排烟条件时的送风量 表3.2-4      
系统负担层数 回压送风量(m3 / h)
<20层 22000~27000
20层~32层 28000~32000
  注:①表3.2-1至表3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m / s。
  ②风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。
  3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
  3.4 剪力楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
  3.5 封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。
  3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
  3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
    (1)防烟楼梯间为50Pa。
    (2)前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa。
  3.8 楼梯间宜每隔二到三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
  3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。
第四节 机械排风
  4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
    (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走
  道。
    (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
    (3)不具备自然排烟条件或净空高度超

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 14:02:47 | 显示全部楼层
楼主的资料已查收了,因你的当日信誉已达到最大值3分,哈哈~~,楼主确实是实力雄厚啊!!希望能多在消防版发贴!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-16 01:18

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表