一级建筑技术作图-暖通设备-2005年练习题选择题A卷(附答案)
选择题A卷
1. 蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
(A) 钢制柱型 (B) 铸铁柱型
(C) 板型 (D) 扁管型
提示:采用耐腐蚀型,选 (B)。
2. 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处?
(A) 明装于楼梯间
(B) 设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内
(C) 明装于每户厨房间
(D) 设于邻厨房的管井内
提示:位置应便于物业管理人员管理、控制、维修,选(B)。
3. 分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置?
(A)加压泵 (B) 热量表
(C) 流量调节装置 (D) 过滤器
提示:暖通规范规定:分户热计量热水集中采暖系统,应在建筑物热力入口处设热量表、差压或流量调节装置、 除污器或过滤器,没必要加压泵,选(A)。
4. 哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩?
(A) 办公楼 (B) 高层住宅
(C) 学校 (D) 幼儿园
提示:暖通规范规定:幼儿园采暖散热器必须暗装或加防护罩,选(D)。
5. 设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻?
(A) 越大越好 (B) 越小越好
(C) 对最大传热阻有要求 (D) 对最小传热阻有要求
提示:传热阻应根据有关节能标准经技术经济比较确定,且对最小传热阻有要求,选(D)。
6. 当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时,事故排风的吸风口应设于何处?
(A) 接近地面处 (B) 上部地带
(C) 紧贴顶棚 (D) 中部
提示:排除比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处,选(A)。
7. 对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而不同时散热的生产厂房,其机械通风方式应采用哪一种?
(A) 下部地带排风,送风至下部地带
(B) 上部地带排风,送风至下部地带
(C) 下部地带排风,送风至上部地带
(D) 上部地带排风,送风至上部地带
提示:排除粉尘或比空气密度大的有害气体和蒸汽,吸风口应接近地面处(下部地带),送风至上部地带,选(C)。
8. 对于系统式局部送风,下面哪一种不符合要求?
(A) 不得将有害物质吹向人体
(B) 送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头,颈和胸部
(C) 送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部
(D) 送风气流从上向下垂直送风
提示:送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部,人会感觉不舒服,选(C)。
9. 高大空间空调送风口,宜采用何种形式?
(A) 散流器 或孔板 (B) 百叶风口或条缝风口
(C) 格栅或圆盘 (D) 旋流风口或喷口
提示:高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口,气流容易送至人员区域,选(D)。
10. 普通空调系统,下列哪一项空气宜过滤?
(A) 仅新风 (B) 仅回风
(C) 新风、回风 (D) 仅送风
提示:新风、回风(一次回风)应过滤。
11. 符合下列条件之一时应设空气调节系统,下列那一条是错误的( )。
(A) 室内热环境有一定要求时
(B) 房间内有余热、余湿时
(C) 对提高劳动生产率和经济效益有显著作用时
(D) 对保证身体健康、促进康复有显著作用时
提示:(A)、(C)、(D)有必要设空调,(B) 虽房间内有余热、余湿但没有提到对谁有影响或有益。选(B)。
12. 空调系统的新风量,无须保证哪一条?
(A) 补偿排风 (B) 人员所需新风量
(C)保证室内正压 (D) 每小时不小于5次的换气次数
提示:空调新风量的确定应按排风量、保持正压所需风量、人员所需新风量这三项中的最大值,每小时换气次数与新风无关,选(D)。
13. 对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统?
(A) 电动三通阀调节水量 (B) 电动两通阀调节水量
(C) 三速开关手动调节风量 (D) 自动调节风机转速控器
提示:电动两通阀调节水量,才使水系统流量发生变化,选(B)。
14. 从环保和节省运行费考虑,哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所,并热媒以高温水为宜?
(A) 燃气 (B) 燃油
(C) 电热 (D) 燃煤
提示:燃气、燃油、电热锅炉污染小,可分散设置且管网运行费低;燃煤锅炉房污染大,宜集中设置,选(D)。
15. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉,总蒸发量和单台蒸发量不超过多少t/h?
(A) 总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h
(B) 总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h
(C) 总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h
(D) 总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h
提示:高规、建规均在建筑有关章节规定:总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h,选(C)。
16. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房,下面做法哪一条是多余的?
(A) 靠外窗布置 (B) 设直接对外的安全出口
(C) 对外出口门为甲级防火门 (D) 外墙开口上方设防火挑檐
提示:出口门即为对外,没必要要求门为甲级防火门,其余三项为高规要求,选(C)。注:如还有不对外出口门,应为甲级防火门。
17.维护结构

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 20:21:20 | 显示全部楼层
一级建筑技术作图-暖通设备-2005年练习题选择题B卷(附答案)
选择题B卷
1― 1 高层建筑热水采暖系统,建筑高度超过( )m时竖向宜分区。
A 30 B 50 C 100 D 120
提示:暖通规范第4.3.9条规定:超过50m时,宜竖向分区设置。因此
时水系统承压比较高,选择散热器不方便。
答案:B
1―2 计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分
率确定,其南向修正率为( )。
A 0~10% B +15%
C -5% D -15%~-30%
提示:暖通规范第4.2.6条规定:南向修正率为-15%~-30%南向受太阳
辐射,热负荷打部分折扣。
答案:D
1―3 楼梯间的散热器尽量布置在( )。
A 项层 B 底层 C 随便哪层 D 中间层
提示:暖通规范第4.3.2条规定。热气流向上飘,楼梯间上下贯通,下
部热上部也就不会冷。反过来上部热下部仍然会冷。
答案:B
1―4 采暖建筑玻璃外窗的层数与下列哪个因素无关。
A 室外温度 B 室内外温度差
C 朝向 D 墙体材料
提示:热工规范第4.4.5条规定,采暖建筑玻璃外窗的层数与A、B、C均有关,同时与墙的传热阻也有关,但墙体材料在不提厚度、做法时,并未确定传热阻。
答案:D
1―5 集中采暖系统中不包括下列中的( )采暖。
A 散热器 B 热风 C 热水辐射 D 通风
提示:暖通规范第4章第三~五节中,通风采暖无此提法。
答案:D
1―6 净化空调生产车间应保持( )。
A 正压 B 负压 C 常压 D 无压
提示:不产生有毒、有害气体的空调房间应保持正压,防止门、窗等缝隙渗入房间灰尘等。产生有毒、有害气体的空调、通风房间应保持负压。
答案:A
1―7 下列对空调机的描述,哪一条是正确的?
A 只能降低室内空气温度 B 只能降低室内空气含湿量
C 能降低室内空气温度和含湿量 D 能减少室内空气异味
提示:空调机可降温。当表冷器表面温度低于空气露点温度时,就会结露,产生凝水,这就是去湿,降低了含湿量。
答案:C
1―8 确定空调系统的新风量,下列哪一条因素不必考虑?
A 室内空气的循环风量 B 室内人员的数量
C 需要排除的风量 D 维持正压所需新风量
提示:暖通规范第6.3.14条规定。室内空气经风机盘管或空调机往复循环的风量与新风无关。
答案:A
1―9 房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用( )。
A 全空气系统 B 风机盘管加新风系统
C 净化空调系统 D 恒湿恒湿空调系统
提示:暖通规范第6.3.9条规定,空调房间较多且房间要求单独调节的建筑物,宜采用B。
答案:B
1―10 高大空间的公共建筑如体育馆、影剧院等,宜采用下列中的哪种空调系
统?
A 全空气空调系统 B 风机盘管加新风空调系统
C 净化空调系统 D 分散空调系统
提示:B、D不能满足大射程要求和易检修要求。C没有必要。A可满足要求。
答案:A
1―11 机械通风系统进风口的底部距室外地坪,不宜小于( )m。
A 0.5 B 1.0 C 2.0 D 3.0
提示:暖通规范第 5.3.4条规定:进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m。
答案:C
1―12 对可能突然散发大量有害气体的生产厂房应设置( )。
A 进风 B 排风 C 事故排风 D 排烟
提示:暖通规范第 5.4.1条规定,上述厂家应设C。
答案:C
1―13 影响空调建筑耗能的因素很多,下列中哪一条影响最小?
A 朝向 B 体形
C 窗大小 D 外装修样式
提示:《民用建筑节能设计标准》(以下简称节能标准)第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.2条规定涉及到A、B、C、D无规定。
答案:D
1―14 炎热地区的民用建筑和工业辅助建筑物,避免屋面受太阳辐射的较好方
式是( )。
A 采用通风屋面 B 增加净空高度
C 加吊顶 D 增加屋顶厚度
提示:热工规范第5.2.1条规定,宜采用A。
答案:A
1―15 下列几条节能措施中,哪一条不正确?
A 用传热阻值大的材料作外墙
B 用传热系数大的材料作外墙
C 用传热系数小的材料作外墙
D 用导热系数小的材料作外墙
提示:A传热系数小,C传热系数小,D亦是传热系数小。B传热系数大,不节能。
答案:B
1―16 下列几条中哪条与节能无关?
A 体型系数 B 开间大小
C 窗墙比 D 朝向
提示:节能标准第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.4条规定涉及到A、C、D。B未涉及。
答案:B
1―17 热水采暖系统膨胀水箱的作用是( )。
A 加压 B 增压 C 减压 D 定压
提示:膨胀水箱的作用,一是定压,使采暖系统全部、始终充满水,最高点不倒空、不气化,最低点不超压;二是容纳系统中的水受热膨胀后多余的水不浪费。
答案:D
1―18 锅炉房辅助间、生活间等通向锅炉间的门向哪个方向开启?
A 向辅助间、生活间等 B 向锅炉间
C 向哪个方向均可 D 无规定
提示:锅炉房规范第5.3.7条规定。以利疏散。
答案:B
1―19 氨制冷机房应满足下列要求
A 严禁采用明火采暖
B 设事故排风
C 事故排风机排风量换气次数每小时不少于12次且事故排风机送风
防爆型
D 同时满足A、B、C
提示:暖通规范第7.8.3条规定:A、B、C要同时满足。
答案:D
1―20 空气调节冷热水温度,一般采用以下数值,哪一项不正确
A 冷水供水温度7oC
B 冷水供回水温差5oC
C 热水供水温度60oC
D 热水供回水温差2oC
提示:暖通规范第6.4.1条规
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 01:36:51 | 显示全部楼层
一级建筑技术作图-暖通设备?不知是什么考试,怎么没有听说过