杭州市卖鱼桥农贸市场(云河大厦)是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两幢,总建筑面积4万多平方米,建筑高度66m。下面就该工程给水、消防设计作简单介绍,与大家共同探讨。
1 给水设计
(1)给水系统:从文一路引入一根DN150市政给水管,接至地下室生活水池(130t)和消防水池(849.6t,分两格),大楼农贸市场、酒店、单身公寓的生活用水及消防用水均分开设置,其中生活给水系统分4个区:一层农贸市场和二层酒店,由市政管网直供,以便能充分利用管网水压;裙房三~五层由裙房屋顶水箱供水,且各功能区均设单独水表计量;主楼单身公寓采用变频调速水泵供水,分两个区,低区四~十一层(采用减压阀供水)和高区十一~十九层。考虑到单身公寓给水系统无调节水箱,故变频调速加压设备选型按设计秒流量考虑,共有2台主泵、1台小泵和1个小型气压罐,以便夜间小流量时启动小泵与气压罐为节省供水能耗。
(2)热水系统热水供应范围限于单身公寓,考虑到公寓档次较高,热水用水定额为200L/人•天。为节省投资,热源采用城市热力管网,并在地下室设备用房内设置3台RV-046t容积式热交换器,热水管网采用机械循环系统。由于公寓高度高,采用分区供水将会造成分区横干管较多,且在户内穿行,影响居住质量,并给维护管理及销售带来很大困难(这也是与公建热水系统设计最显著的不同点)。为此,设计采用一个区供水,仅在十~十一层间立管上设减压阀,热水循环回水从十一层开始,十一层以下采用支管供水。
2 消防设计