一、概况
  
  某学院新校区位于东北某市高新技术产业区内,规划用地3200亩,建筑面积60余万平方米,分两期实施。其中一期占地1600亩,建筑面积35万平方米,包括教室、实验楼、图书馆、行政办公楼等多种建筑。依照当地规划部门的意见,考虑环保要求,拟采用地下水水源热泵系统进行供暖和供冷。地下水水源热泵系统是地源热泵系统中的一种,是以地下水作为冷热源的供暖供冷系统。由于其环保性和节能性,近期在国内外都得到了大力推广和应用。由于采用地下水水源热泵系统进行供暖供冷在当前沿是一项较新的技术,建筑方特委托我方对该工程采用水源热泵系统的可行性进行分析。本文重点介绍了对该工程采用地下水水源热泵系统进行供暖的经济性

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-10 15:14:39 | 显示全部楼层
二、当地的水文地质状况和能源状况
  
  建设方委托当地地质工程勘察院落对工程所在地进行了实地勘查,并钻控了观察进和试验井,对当地地下水的水温,含水层分布,出水量以及回洪量等参数进行了试验研究,给出了水文地质报告和地下水水质分析报告。根据上述报告,当地地下水水温为9.2-10℃,水质较好,符合热泵机组的用水要求;当地地下水平均年下降速率为0.18m/a,有效含水层平均厚度为34米;在适当的井群设计下,建议采用Φ500的井管,在井深50米的情况下,每口井的出水量为5000m3/d,回灌水量为1800 m3/d。
  由于该校区所在地市政设施沿不完善,热力管网和燃气管网均未敷设到位。能源主要以煤矿和电为主,除地热能外,唯一现实和被允许的供暖方式只有采用区域锅炉房+散热器的方式。