地源热泵空调美国的基本做法:
地源的基本概念
1、在太阳照射在地球的能源中,21%被地球吸收,79%被反射回大气层中;
2、地球核心的能量只有2%能到达地球表面;
3、地源热泵设计时应遵循下列原则:
-对每个项目进行全面分析,设计规模要适当
-和用户保持全面接触,充分了解用户的需求
-精确计算冷热负荷-经常问自己一些问题:增加的设备是否必须?为什么要增加?能否满足要求?
-机组进水端一定要设置过滤净化装置,每台机组均设水流保护开关
-确定地源系统方案,并对打井、埋管等进行精确计算,确保冬夏负荷平衡,使机组在最佳工况下运行
-永远不要拿用户做试验
4、当土地面积不足时,以热负荷为依据计算打井或埋管数量,冷负荷不足部分采取冷却塔或水墙、喷泉等形式灵活处理;
5、地源负荷设计时,可以按总负荷的70%选取,前提是先进行土壤热交换率测试,同时保留适当余量,同时要能保证90%的运行时间;

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-10 19:07:29 | 显示全部楼层
6、地下系统经过几年运行后,土壤周边温度会有所上升,必须加以考虑。正常情况下每10年温度提高1.5℃
7、室外井口必须事先设立相对于建筑物的坐标点,施工完成后画成地图,以便日后检修;
8、室外埋管必须是同程式设计。垂直埋管管径为DN32,每组最多16对,合并总管最大为DN63。
9、垂直管埋好后,井孔必须填满。可以用软管插到井底,灌入细沙、泥土和适量水泥的混合物。沙的比例不要太高;
10、直埋管时,同一井内U型管间距不必过于强调,>2mm即可。而井间距离至少在4m以上。 一般设5~6m;
11、垂直井在下管前,管内注满水,用100kg重物,底部焊一钢钩,骑在U型管底部,可以加快下管速度;
12、管道埋设前必须试压,埋好后第二次试压,与水平管连接后第三次试压,与集分水器连接后第四次试压,与整个系统连接后,第五次试压;
13、河道及池塘埋管时,最低深度一般为2m,若上面带喷泉或水幕墙等喷淋装置,深度可以在1~1.5m之间;
14、河道及池塘埋管管径为DN32,一般每1kw为一组,同程式设计。为便于河道及池塘清理,在岸边设置阀门和活接以便将埋管提起;
15、采用水-空气机组送新风时,为降低机组负荷,必须将新风和回风按1:1混合后送入。在新风和回风段分别设置调节阀;
16、垂直埋管地源负荷:40~50w/m井深,双U形管一般能提高6%的换热效率;池塘或河道埋管:40w/m管材;静止状态时制热1kw需15