电气的调试、计取等问题
1、电缆保护管口堵防火胶泥有无相关子目?
2、焊、压接线端子是否包括端子接线?
3、控制电缆头制做安装是否包括接线?
4、电气调整试验可否按照试验报告计取?有调试报告的计取,无报告的则不计?
5、高压柜、低压柜的备用柜是否需要计取调试?
6、低压抽屉柜到启动器、检修箱及照明箱是否需要计取送配电装置系统调试?
7、高压交流异步电动机调试子目,工作内容:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路调试。工作内容与定额子目中一次设备调试、二次设备及回路调试如何对应?保护装置指哪些?是否包括避雷器、过电压保护装置、微机保护装置、零序电流互感器?若不包括,以上这些装置如何套取?
广东一老师解答:
1,有“电缆防火涂料、堵洞、隔板安装 防火堵洞 保护管”安装子目,防火胶泥按主材计;
2,焊、压接线端子不包括端子接线;有“端子箱、端子板安装及端子板外部接线 有端子外部接线(6mm2以内)”子目
3,控制电缆头制做安装不包括接线;定额上有工作内容
4,电气调整试验按定额规定计算;有的电气调试不一定要提交调试报告,但安装验收报告一定有试验记录(合格了才能通过验收啊)
5,高压柜、低压柜的调试,查你用的定额说明。
我用的定额:
2.13.16一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:
1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式计算系统数量。
2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。
3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。
2.13.17高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式计算系统数量。
6、低压抽屉柜到启动器、检修箱及照明箱是否需要计取送配电装置系统调试?
我用的定额:
送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
7、高压交流异步电动机调试子目,工作内容:电动机、断路器、互感器、保护装置、电缆等及一、二次回路调试。工作内容与定额子目中一次设备调试、二次设备及回路调试如何对应?保护装置指哪些?是否包括避雷器、过电压保护装置、微机保护装置、零序电流互感器?
在这个系统中,一般保护装置是指二次回路的,是二次设备,如微机保护装置。
过电压保护装置有一次设备的,也的二次设备的,这要看图纸;如避雷器就是一种过电压保护,这是一次设备;二次回路中也有过电压继电保护。如果电机配置了微机保护装置,你所述的过电压保护装置可能是一次设备的。
零序电流互感器是互感器的一种。
不论哪个系统调试,避雷器调试总是要另计的。我是这样计量的
定额计算规则:(我这当地的)避雷器、藕合电容器、静电电容器、高频阻波器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算;上述设备如设置在发电机,变压器,输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应的子目计算调试费用。
8、电动机出厂时厂家已做好调试,计取电动机检查接线后现场是否计取调试?
电动机安装完毕后要调试。电动机的调试,区分电动机的起动方式、功率、电压等级等,以“台”计算