找回密码
 立即注册
查看: 141|回复: 4

有关大连马栏河污水处理厂的资料

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
该污水厂主要应用了BIOFOR 曝气生物滤池,不知大家对这种滤池是否有了解,我将大连马栏河污水处理厂的应用情况给大家介绍一下。
大连马栏河污水处理厂工程通过国际招标确定了SEDIPAC 3D+BIOFOR 工艺,设计处理能力为12×104m3/d,其中4×104m3/d回用,服务面积为32km2,服务人口为35万人,占地为4.3hm2,工程直接投资约1.6亿元。工程于1998年11月开工,2000年9月进入调试运行,2001年7月通过性能测试并正式投产运行。
1 水质及水量污水(主要是生活污水,也含少量工业废水)通过市政截流管道和暗渠汇流进入马栏河污水处理厂,目前进水量已超过12×104m3/d,水厂为满负荷运行。设计进水水质:COD=480mg/L,BOD5=216mg/L,SS=350mg/L,NH+4-N=40mg/L,pH=6~9;出水水质:COD≤40mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH+4-N≤5mg/L,pH=6~9。
2 工艺流程及主要构筑物
马栏河污水处理厂的一级处理采用了SEDI PAC 3D(简称S3D)工艺,二级处理采用了由BIO FOR C/N和BIOFOR N组成的二级过滤系统。具体工艺流程见图1。
① 预处理
原水经提升后流入处理系统,经过设有斜管的S3D池的一级加强沉淀后从底部进入一级BIOFOR C/N池,进行BOD、COD的降解及部分NH+4-N的氧化,其出水进入二级BIOFOR N池,进行剩余BOD、COD的降解及NH+4-N的完全氧化。出水一部分用于滤池的反冲洗,一部分经加氯消毒后回用,其余进行深海排放。

提升泵站前设2台25mm粗格栅,进水通过一次提升(达到约88.2kPa的水头)后经4台10mm细格栅进入配水渠,并在配水渠内进行预曝气。
S3D池共4座,每座均包括曝气沉砂、气浮除油和斜管沉淀三段,其中曝气沉砂段长为4m,宽为13m,水深为4m,停留时间为8.5min,总供气量为832m3/h,设有曝气头共308个。经重力沉降后的污泥被泵至砂水分离器进行砂、水分离,然后外运至垃圾填埋场处置。气浮除油段长为6.5m,宽为13m,水深为2.1m,停留时间为7.2min,单池设供气量为22m3/h的曝气泵4台,撇油管2台。浮油经撇油管进入油水分离器进行油、水分离,然后外运垃圾填埋场处置。斜管沉淀段长为9.3m,宽为13m,水深为5m,停留时间为29min,斜管长度为1.5m。经斜管沉淀的污泥(含滤池反冲洗生化污泥)浓度为25kg/m3,有机物含量占55%,由吸泥泵送至污泥处理单元。
为避免生物滤池的滤头堵塞,每2座S3D池后设1台2mm的精格栅。每台格栅对应1列滤池。
② 生物处理
全厂共设24座BIOFOR 曝气生物滤池,分为2列12组,每组由1座C/N池和1座N池串联组成一个处理单元。每座C/N池长为12m,宽为6m,滤料厚度为4m,设有滤头55个/m2,曝气头68个/m2,气水比为1.8,滤速为6.7m/h,停留时间为35.8min。滤料(BioliteP3.5)粒径为3~6mm,有效粒径为3.2~3.8mm,密度为1.25~1.55kg/L,堆积密度为0.75~0.9kg/L。每座N池长为12m,宽为6m,滤料厚度为4.5m,设有滤头55个/m2,气水比为2.6,滤速为6.7m/h,停留时间为40.3min。滤料(BioliteL2.7)粒径为2.5~5mm,有效粒径为2.5~2.9mm,密度为1.4~1.7kg/L,堆积密度为0.8~0.9kg/L。
滤池反冲洗采用过滤时间和滤池压力等参数进行自动控制,包括快速降水、气洗、气/水反冲洗、漂洗等步骤,冲洗时间为35min,反冲洗周期:C/N池为14h,N池为36h。水反冲洗强度为10~30m3/(m2•h),气反冲洗强度为90m3/(m2•h),冲洗水量为730m3/次。
③ 加氯消毒
接触池容积为700m3,设有折流墙,停留时间为21.9min,采用液氯消毒,投加量为10g/m3。
④ 污泥处理
污泥缓冲池的直径为14m,深度为5m,设搅拌机一台。含固率为2.5%的污泥经缓冲池搅拌均质并与絮凝剂混合后进入离心脱水机,出泥含固率可达25%。目前干污泥产量约20t/d,均外运至垃圾填埋场处置。马栏河污水处理厂主要工艺的设计参数见表1。

3 运行效果及工艺特点
3 .1 运行效果
马栏河污水处理厂自投产以来满负荷运行,全年处理效果良好,出水水质(见表2)达到了新颁布的《城市污水再生利用―――城市杂用水水质》标准,目前已回用作城市绿化、住宅小区冲厕、建筑施工用水以及厂区内绿化、消防、冲厕、清扫、车辆冲洗用水。

3 2 工艺特点
① 占地面积小。马栏河污水处理厂处理系统的占地仅为1hm2。BIOFOR 曝气生物滤池之后不设二沉池,省去了二沉池的占地和投资。此外,利用高比表面积的滤料上所附着的高活性生物膜的氧化降解能力,可对污水进行快速净化。BIOFOR 曝气生物滤池的水力负荷、容积负荷大大高于传统滤池,因此所需生物处理构筑物较小,当用于大、中型污水处理厂时,与传统污水处理工艺相比其占地面积可省40%以上,基建投资省10%以上。
② 处理效率高、出水水质好。在BIOFOR 工艺中,由于滤料本身的截留过滤作用,使得出水SS值很低。同时,高活性生物膜的生物絮凝、吸附作用也将一些难降解
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-10 21:18:10 | 显示全部楼层
好好学习了一下,大家也来啊,看过的请留给脚印,别浪费了小贺的热情!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-10 23:23:36 | 显示全部楼层
谢谢郭老师的大力支持呀,希望这份资料对大家能有所帮助呀!大家如果也有相关的其他资料和讯息也可以上传上来,让我们共同学习呀。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 01:21:19 | 显示全部楼层
呵呵,小贺斑竹客气了,大家为水处理板块做点事情是应该的,众人添柴火焰高!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 06:36:29 | 显示全部楼层
太厉害了,我现在就在大连,对马兰河改造不是很了解,毕业时只是去了春柳实习,谢谢小贺斑竹