摘要:消防是城市安全和防灾体系的重要组成部分,是保障城市生存和健康发展的基础设施之一。因此,自动灭火系统和消防联动系统在消防安全管理中具有十分重要的地位和作用,人们对消防系统的研究越来越重视。本文对消防系统以及消防中的一些联动措施做一些综合的介绍,这样可以了解城市消防系统的症结所在,从而采取相应的措施。
关键词:消防 灭火系统 联动
消防是城市安全和防灾体系的重要组成部分,是保障城市生存和健康发展的基础设施之一。因此,自动灭火系统和消防联动系统在消防安全管理中具有十分重要的地位和作用,人们对消防系统的研究越来越重视。本文对消防系统以及消防中的一些联动措施做一些综合的介绍,这样可以了解城市消防系统的症结所在,从而采取相应的措施。
1、自动灭火系统类型与分析
1. 1 二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统, 是一种固定装置, 主要适用于: ①固体表面火灾及部分固体的深位火灾(如棉花、纸张) 及电气火灾; ②液体或可溶化固体(如石蜡、沥青等) 火灾; ③灭火前可切断气源的气体火灾。该系统的缺陷是若设计不合理易引起爆炸, 设备维护费用高, 而且对环保有影响[1]。
1. 2 卤代烷系列灭火系统
卤代烷系列灭火系统灭火效率高, 灭火时间短, 工程投资较省, 维护保养费用较低, 在我国和世界上应用较为广泛。但由于该系列灭火系统对人有毒性作用, 并会破坏大气层中的臭氧层, 联合国有关机构已多次制定国际公约, 禁止使用卤代烷系统。
卤代烷系列灭火系统适用的火灾类别有: ①固体表面火灾(如纸张、木材、塑料、橡胶等) 及电气火灾(如变配电设备、发电机、电动机、电缆等) ; ②液体火灾(如煤油、汽油、醇类、苯类等) ; ③气体火灾(如甲烷、乙烷、煤气等)。
1. 3 水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统是固定式自动灭火系统的一种类型, 是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的。通过专用的水雾喷头将水流分解为细小的水滴灭火, 在灭火过程中, 细小的水雾滴可完全汽化而获得最佳冷却效果, 与此同时, 水蒸气膨胀1 680 倍, 造成窒息的环境条件, 在扑救不溶于水的可燃液体火灾时, 水雾滴的冲击搅拌作用可使可燃液体表层产生不燃烧的乳化层, 若可燃液体溶于水时则可产生稀释冲淡效果。水雾自身具有电绝缘性能, 可安全用于电气火灾扑救。水喷雾灭火系统的应用范围目前集中在工业领域, 保护对象主要为专用设备和装置。如电力企业的大型变压器、油开关、可燃液体储罐、泵阀、液压装置及汽车库等。其特点是设备简单, 投资较少, 维护费用较低, 但系统要求水压力高, 水量大。
1. 4 干粉灭火系统
干粉灭火系统对固体表面火灾、液体火灾、气体火灾均适用, 但大量用于前两类火灾。自动干粉灭火系统一般为火灾自动探测系统和干粉灭火系统联动, 尽管该系统灭火效果较好, 但相对投资较大, 而且固体干粉灭火剂不能有效地解决复燃问题。
2、消防联动系统分析
在消防中选择合适的自动灭火系统是保障消防安全的基础,消防联动控制系统也是建筑自动消防设施的灵魂,直接影响到建筑自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到施工、使用单位及消防监督部门的重视。目前,联动关系混乱不清、设置错误的工程为数不少,这严重影响到建筑自动消防设施的正常运行。这些情况存在的原因,大都是因为设计和施工单位对消防设备的联动控制方式认识不正确造成的。本文就常见的几个问题与大家共同研究。
2.1切断非消防电源、电梯迫降的控制
消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下
切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的!
GB501 16-1998《火灾自动报警系统设行规范》第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散指示标志灯;第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。规范并没有强制要求必须以自动方式来实现切非和迫降,可见对于切断非消防电源和电梯迫降可以用自动方式也可以用手动方式来实现,但是需要注意的是,采取手动控制时,应选择合理、方便的方式,并在消防控制室内能够直接进行操作。
对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在消防控制室设置手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程
|
|