刚参加完一个超高层消防审查会,与大家共享一下:
1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。
2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷)
3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消。
但是:1)入户花园做边墙扩展喷头或将入口的乙级防火门改为甲级防火门。
2)走道做事故广播和警铃。
会议为审查超高层取消户内喷淋问题。
因此第一、二点高层住宅的问题为深圳市消防局看法,没有讨论。
第三点由编写高规专家、广东省消防中队、深圳市消防局具体讨论,且做了火灾模拟,最后通 过,仅供大家参考。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 03:26:33 | 显示全部楼层
楼主的这个资料很好,以后大家可以将自己做的工程拿上来大家讨论下!很不错的主意!
对于楼主提的几点,纯住宅的室内不用做喷淋!住宅室内的房间能有多大面积