找回密码
 立即注册
查看: 103|回复: 0

高压CO2自动灭火系统

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
               高压CO2自动灭火系统
  摘要:介绍几种灭火器的灭火应用范围及性能。
  关键词:灭火器 CO2 水成膜泡沫
  一、高压CO2自动灭火系统:
  二氧化碳灭火系统作为一种优良的灭火手段,在工业发达国家应用相当广泛。一直以来,在各种灭火手段中,卤代烷灭火系统扮演着主要角色。自发现氟氯烃对地球大气臭氧层的破坏之后,人们转而开始考虑以二氧化碳灭火系统以及其它灭火系统去替代卤代烷灭火系统。
  国外一些发达国家的CO2灭火系统规范,以及我国制订的CO2灭火系统设计规范规定,CO2灭火系统适用于扑救下列一些火灾:
  1、液体或可熔化的固体(如石蜡、沥青)火灾;
  2、固体表面火灾及部分固体(如棉花、纸张)深位火灾;
  3、电器火灾;
  4、气体火灾(灭火前不能切断气源的除外);
  规范同时还规定,CO2系统不得用于扑救下列物质火灾:
  1、含氧化剂的化学制品,如硝化纤维、火药、过氧化氢等;
  2、活泼金属,如钾,钠、镁、钛、锆等;
  3、金属氢化物(含金属氨基化合物)如氢化钾、氢化钠等。
  根据CO2本身的特点及其灭火方式,以及多年来的应用经验,CO2灭火系统最适宜于扑救生产作业火灾危险场所的火灾,包括浸渍槽、熔化槽、轧制机、转轮印刷机、油浸变压器、油开关、大型发电机、烘干设备、干洗设备、炊事炉灶、喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。近年,工业发达国家正在扩大CO2灭火系统的应用领域,包括通讯机房、电子计算机房、数据储存间、图书库房、银行金库、电缆隧道、食品仓库、烟草库、卷烟库、纸张库、棉花库、皮毛库、油库、纺织机及除尘设备等。
  CO2灭火系统的长处:最适宜于扑救生产作业火灾危险场所的火灾;最适宜于扑救忌水物质可能发展成深位火灾的火灾;在各种气体灭火系统中,它最适用于扑救局部应用灭火方式的火灾。
  二、CO2灭火器
  CO2灭火剂是一种最清洁的灭火剂,它不会对火场的环境造成污染,不腐蚀火场中的仪器设备和贵重物品,灭火后不留痕迹,用于扑救可燃液体或在火态下可以液化固体,气体及电器设备火灾一般用于工矿企业的配变电室仓库等地方,更适用于扑救精密电子仪器及贵重设备的火灾。
 项目/型号 MT2     MT3     MT5     MTT24
灭火剂重量(Kg) 2-0.10   3-0.15   5-0.25   24-1.20
有效喷射时间(s) ≥8  ≥8   ≥9   ≥50
有效喷射距离(m) 1.5   1.5   2   7
喷射滞后时间(s) ≤5   ≤5   ≤5   ≤5
喷射剩余塑(%) ≤10   ≤10   ≤10   ≤10
灭火级别(B) 2B   3B   4B   10B
使用温度范围 -10~+55℃  -10~+55℃  -10~+55℃  -10~+55℃
  三、水成膜泡沫灭火器
  其所采用的水成膜泡沫灭火剂(AFFF),鉴于其卓越的灭火性能,储存性能以及其对灭火设备的优良适应性,目前,它已成为国外石油化工消防中广泛应用的灭火剂,是先进灭火剂的代表。天津消防科学研究所于1979年研制出第一代水成膜泡沫灭火剂,1983年以又研制出第二代水成膜泡沫灭火剂,并在1994年列为国家重点推广成果。
  工作机理:
  水成膜泡沫施加到燃烧液体表面上时,能产生一层防护膜,这种防护膜不仅起到了隔绝和降温作用,同时也确保了泡沫流动性好、疏油性强,有效地抑制燃料的挥发,使燃料对泡沫的破坏作用变弱,增强了泡沫的封闭性能和抗复燃性能。
  适用范围:
  主要适用于扑灭汽油、煤油、柴油、苯等非水溶性甲、乙、丙类液体火灾;同时也适用于扑灭木材、织物、纸张等A类火灾。适用于:家庭、车辆、写字楼、商场、娱乐场所、宾馆客房,适用于:A、B类共存的火灾场所、油类、化工、铁路、航运、机场、车场、隧道工矿业等场所,航运、机场、车场、隧道工矿业等场所。
  四、抗溶水成膜泡沫灭火器
  水成膜泡沫灭火剂(AFFF)只对灭烃类火有很好的效果,对于水溶性液体则无能为力,而抗溶性水成膜灭火剂(AFFF/AR)在灭油类火灾时,在油的表面上能形成一层水膜,在灭火水溶性液体(醇、酯、醚、醛、酮等)火时,在其表面能形成一层高分子胶膜,保护了上面的泡沫不被极性液体破坏,所以抗溶水成膜泡沫灭火剂(AFFF/AR)无论是灭液态烃类火还是灭水溶性液体火都有非常好的效果。
                灭火器参数表
项目/型号       MJPZ3      MJPZ6      MJPZ9      MJPZ25
灭火剂重量(L) 3±0.10 6±0.18 9±0.25 25±0.50
有效喷射时间(s) ≥15.0 ≥30.0 ≥40.0 ≥65.0
有效喷射距离(m) ≥4.0 ≥6.0 ≥6.0 ≥7.0
喷射滞后时间(s) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0