马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
供水管网是城市重要的基础设施,在供水系统中占有举足轻重的地位。由于历史的原因,许多城市的供水管网建设大都滞后于水厂建设,存在诸如管线老化、管径偏小或布局不合理等问题,制约了供水企业的发展。为此近年来各地都投入了大量的建设资金对市区供水管网进行改造。以沧州市为例,仅1998年就投资2 000多万元用于管网改造,新敷设DN300~DN800供水管线约20km,使整个市区的供水状况有了明显改善。
对旧城区而言,管网改造的途径大多是将旧管线拆除,新建大口径管道,然后再将原有的用户支管与新管道逐一并网连通。在并网过程中需要在一定范围内停水施工,这意味着在施工过程中将影响部分用户正常用水,同时供水企业在一定时间内要减少部分供水量,从这个意义上讲,并网施工是整个管网改造过程中最关键的一环。通过几年来的工程实践,我们体会到:在新旧管线并网施工中若能统筹调度、合理安排、优化施工方案和先后顺序,便可最大限度地压缩停水时间、减小停水范围,将停水损失降到最低,同时也减小了由于停水带来的社会影响,总之直接关系到供水企业的经济和社会效益。下面针对这个问题谈几点认识。
1 新管线定位问题
新管线定位前一定要摸清旧管线的具体位置,并尽量不占据旧管线的原有位置(最好能保证新旧管线净距在1.5m以上)。这样在新管线敷设过程中不至于必须事先拆除旧有管线,从而保证旧管线能正常供水,直至并网施工全部完成以后,再彻底废除旧管线。但在旧城区中,如果由于规划位置已被各类地下管线占满,布置新管线已无其他合适位置,不得不占据旧管线原有位置时,则必须采取临时供水措施,如我们在南大街DN600供水管线施工过程中,由于新管线需占据原DN200旧管线的位置,旧管线势必要事先拆除,不得已沿街敷设了临时管线来解决当地居民的临时用水问题。
2 并网施工过程中尽量采取双干管同时供水方式
在新旧管线并网施工中,由于原有用户支线一般较多,加之管径、管材不一,个别支线位置不详等,故情况较为复杂,并网所需时间也较长。若将旧干管废除后统一进行并网施工,如遇特殊情况就会造成个别用户停水数天,这是用户无法接受的,同时对供水企业也是个不小的损失。如果此时能采取新旧干管同时供水的方式,上述问题便可迎刃而解。如我们在南环东路供水管线改造工程中,设计将原DN200管线改造为DN600,管线长1 400m,原有用户支线共计32条(如图1)。
供水管线并网施工中的若干问题探讨-12173.gif
|