大面积筏扳基础砼厚1.2m.浇筑后发生水化热。温度如何平衡、降温、保温。请各个同仁给指点指点。给出一个简单方便的施工方法。谢谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 10:43:23 | 显示全部楼层
我认为可以从以下几点进行控制:
1、设置测温点,检测厚度大的位置内部温度,与基础砼表面温度进行对比,基础表面做好保温隔热措施,控制内外温差不超过25度
2、在一些体积最厚的位置,预埋钢管,通循环水进行冷却
3、一般结构在浇捣完毕2-3天会出现温度峰值,如果此时的没有出现过大的温差就问题不大了