请教高手一道多选题,为什么C答案不可以呀 请教高手一道多选题-13261.asp (2.1 KB, 下载次数: 1)

请教高手一道多选题-13260.jpg

请教高手一道多选题-13260.jpg
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 03:43:09 | 显示全部楼层
1.上覆粘土厚度较薄
2.下部粘土夹砂、砂层
真空度不易控制。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 08:56:35 | 显示全部楼层
还是1和3层土的渗透性差,2层土中的水不易排出的原因吧!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 23:28:34 | 显示全部楼层
AD
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 15:45:35 | 显示全部楼层
因除第一层是粘土外,其余各层都有不易密封的透气层(沙层),所以不能用真空预压法。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 03:56:57 | 显示全部楼层
规范明确指出:“对于表层存在良好的透气层或处理范围内有充足的水源补给的透水层时,应采取有效措施隔断透气层或透水层”。。
按照题目的意思,估计是有这样的原因吧,不利于采用。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 07:52:24 | 显示全部楼层
谢谢各位,我明白了,祝你们考得好成绩!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 10:05:39 | 显示全部楼层
希望楼主继续上传
2008注册岩土专业考试模拟试题专业知识部分
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复