各位兄弟姐妹,请问大家,换土地基的载荷试验,35*20m的基槽,也必须做三个点吗??
这个已经解决,应该是按3个点做。
还有一个问题:

大型厂房,独立柱基,卵石填土(含土,不是很均匀)深约4m,强夯后要求达到230kpa,用的3000kn*m,因该没问题,载荷试验应该怎么做???柱基尺寸约2.5m-3.0m见方,分4-5行,每行有10-20几个柱子,按柱列线强夯。
要是按照建筑工程地基基础验收规范,每个柱基一个点,太多了吧??如果不是,是按照所有柱基的面积取几个点还是按柱列线的面积取点那?/
忘了说了,强夯之后基础埋深地面以下-1.5
都已经解决了,强夯应该按照柱基1%且不少于3个点做检测
谢谢热心的朋友
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 11:12:16 | 显示全部楼层
《建筑地基处理技术规范》4.4.4条规定,竣工验收采用载荷试验检验垫层承载力时,每个单体工程不宜少于3点。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 18:21:12 | 显示全部楼层
处理面积700平方,已不属于局部处理,应该按3个载荷试验计算!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 10:00:35 | 显示全部楼层
收到,呵呵
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报