有人按“平方”算,也有人按“瓦”算,还有人按“V”算。请教各位!!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 10:36:30 | 显示全部楼层
按规范算!!!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-11 21:25:19 | 显示全部楼层
能详细说说?我是外行。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-11 22:48:48 | 显示全部楼层
按负荷大小来计算,就是你说的"瓦",先统计机房所有用电设备的功率总合,(所有用电设备的铭牌上有具体数值),算出电流值,(计算公式P=UI*0.8),然后根据电流值选开关和电缆,一般常用为220V(一根火线,一根零线),如二、三相负荷都有,应配三相四线配电系统。大概就是这些,不知你说的机房是计算机房,还是其他什么用的,如果是计算机房,那就是二相负荷,一般的电工都可以安装。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 07:41:00 | 显示全部楼层
谢谢4楼的回答!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 19:01:54 | 显示全部楼层
平方是负荷所选用的线材截面,知道功率后在来选择线材