找回密码
 立即注册
查看: 759|回复: 9

几路的电缆可否共用一根电线管?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-10 22:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在我的印象中,一路的电缆穿一根电线管,为了节省管材,我打算五路电缆穿一根PVC管,请问各位朋友,这样可以吗?三根YJV3*4,两根YJV5*4,需要多大的PVC管,怎么确定?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 12:05:18 | 显示全部楼层
????????????
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 04:09:32 | 显示全部楼层
同类的可以穿一根管内。
如果是,可以采用25的PVC管(如果不行,可以采用32的)因为包括绝缘层再内的总截面积不应大于管子内空的40%。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 15:04:10 | 显示全部楼层
可以,不要超过3根,保持有30%的空余截面
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 16:24:21 | 显示全部楼层
GBJ54-83低压配电装置及线路设计规范
上对电线电缆穿管的说明:
第5.1.13条 穿管敷设的绝缘导线和电缆,其电压等级不应低于交流500伏。
第5.1.14条 穿管绝缘导线(两根除外)或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
第5.1.15条 穿金属管的交流线路,当负荷电流大于25安时,为避免涡流疚,应将同一回路的所有绝缘导线穿于同一根金属管内。
第5.1.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管内,但下列情况可除外:
一、电压为65伏及以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路;
三、照明花灯的所有回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不多于8根。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-12 22:54:56 | 显示全部楼层
谢谢,大家对该版问题的及时解决!!!!!!!!!!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 13:26:26 | 显示全部楼层
GB 50217―94 电力工程电缆设计规范 P/33页
5.4.4保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
(1)每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
(2)管的内经,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管空内径,还不宜小于75mm。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-13 15:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-13 23:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-14 01:32:30 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的很有道理,强烈要求斑竹给新朋友奖赏,不过最好别重复发帖!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报