反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。常用的继电器为感应式GL型继电器,它的动作电流和短路电流的关系可分为两部分,一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超过一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。校验内容如下:
(1)圆盘始动电流试验,圆盘开始不间断转动时最小电流称为始动电流,其值应不大于感应元件整定电流的40%;
(2)感应元件动作电流和返回电流试验,要求返回系数在0.8~0.9之间;
(3)速断元件动作电流试验,试验时应向继电器通入冲击电流,返回电流无要求;
(4)感应元件的时间特性曲线试验,时间特性曲线呈反时限特性。