西安国际商展中心消防设计
西安商贸中心展销大厦位于南郊电视塔东侧,建筑面积4.7万m2,地下一层,地上三层,主展厅(中厅)建筑面积4700m2,为无柱通高27m,跨度为78.3m,屋面为钢管结构空间桁架,是典型的超大空间民用建筑,也是西安的标志性建筑。
对于这样的大空间民用公共建筑,在建筑方案设计阶段,由于主展厅为单层,围绕主展厅的周边为三层,根据《建规》总则的规定,建筑高度超过24m的单层公共建筑属《建规》设计范畴。但消防部门持不同意见,坚持按《高规》执行。这样,给设计带来了许多制约,尤其在防火分区上,后经与消防部门多次磋商,并召开了专家论证,最后得出如下结论,两翼侧厅最高处降至23.71m,主展厅最高处27.0m,并增设水量大、射程远的消防水炮给水系统。
由于该建筑特有的超高,超宽的内部空间条件所限,在室内消防设计时带来了一定的困难,由于四周外墙均为玻璃幕墙,而室内多为大空间或简易隔墙,布置消火栓十分棘手,局部地方难以保证两股水柱的要求。关于自动喷淋系统,由于每层的建筑面积较大,若采取一个系统,管网过大,管路过长,使整个系统的灵敏度及安全度有所下降。为了解决这个问题,将建筑物从中间一分为二,分成左、右两个区,使系统缩小了一倍,也便于消防中心的运行管理。水炮消防给水系统设置在1号主展厅,主要是解决消火栓系统保护不到的地方,以及无法设置自喷系统的场合,是消火栓和自喷系统的延伸和补充。以下是笔者就三种消防给水系统在超大空间的民用建筑中的一些设计体会,有不妥之处,请设计同仁给予指正。
西安国际商展中心消防设计-16726.jpg
|
|