超高层建筑给排水设计
作者:吕子明 谢攀
 摘要:华源大厦是一栋高度为182.60 米的综合性办公楼。文章介绍了本工程的生活给水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他灭火系统、排水系统等方面设计要点。
  关键词:高层建筑 竖向分区 耗热量 减压阀
  前言
  华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂

超高层建筑给排水设计-22724.gif

超高层建筑给排水设计-22724.gif


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-16 17:15:37 | 显示全部楼层

  同时使用系数取0.7,热水温度40°C,冷水计算温度10°C(地面水),浴缸1 小时用水量按300 升计。
  (2)管材及阀门
  热水管采用铜管,阀门采用铜闸阀及铜截止阀。
  (3)饮用水
  酒店客房免费提供瓶装优质矿泉水,办公层提供桶装水。故本项目不做管道直饮水系统。
  3 消火栓给水系统
  室外消防管网采用低压制,呈环状设置,共设四个地上式室外消火栓。室内消防系统共设8套地上式水泵接合器,其中接消火栓系统6 套,接自动喷水系统2 套。室内消火栓系统用水量40l/s,火灾延续时间3 小时。室内消火栓给水管网成环状布置。竖向分为四个个区,每个区最低层消火栓口的静水压力不大于0.80MPa。消火栓口的出水压力大于0.50MPa 时,采用减压稳压消火栓。Ⅰ区:地下二层~ 八层Ⅱ区:九层~ 二十四层Ⅲ区:二十五层~ 三十七层Ⅳ区: 四十层~五十二层Ⅰ、Ⅱ区为低区,设一组消防泵供水;Ⅲ、Ⅳ区高区,另设一组消防泵供水。Ⅰ、Ⅱ区和Ⅲ、Ⅳ区之间分别设置减压阀减压。
  在地下一层设置消防水池。消防水池有效容积532m3,分为两格。在52 层屋顶设消防水箱,有效容积18m3。地下一层消防水泵房内设置消火栓加压泵,高低区消防主泵均为三台,两用一备。发生火灾时先启动一台消防泵,当供水压力不能满足要求时再启动第二台消防泵。在屋顶设备房设消防专用气压供水设备,以保证最高几层消防管网的压力。各层消火栓设置保证防护面积内任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,充实水柱为13m。
  4 自动喷水灭火系统
  本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s。自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。高区:二十四层~ 五十二层低区:地下二层~ 二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防水泵接合器。
  5 其他灭火系统
  5.1,气体灭火系统
  发电机房、锅炉房采用高压CO2 气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。
  5.2,灭火器的配置
  本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。主要火灾种类为A 类火灾,厨房及地下车库为A、B 类火灾,电气设备用房为带电类火灾。按《建筑灭
  火器配置设计规范》GBJ140 - 90(1997 年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。
  6 排水系统
  6.1,生活排水系统
  市政排水系统采用雨、污分流制。故室外排水采用雨、污分流制。
  (1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。
  (2)消防电梯机坑设容积不小于2m3 的集水井,排水泵的流量取大于10L/s。
  (3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。
  (4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。粪便污水经化粪池预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。
  (5)餐厅厨房含油污水必须进行预处理后,方能排入市政下水道。
  6.2,雨水系统
  屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P 取5 年,超出5 年重现期至重现期50 年的雨水采用开溢流口的方式排放。主楼屋顶采用重力流排水,重现期取5 0 年。室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE排水管材,热熔连接;室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)排水管材。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-16 22:38:47 | 显示全部楼层
这是设计说明书还是什么的??怎么说得这么没有深度?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-17 06:53:52 | 显示全部楼层
非常好的资料
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-5 21:35

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表