一般机电冶金的项目哪些金属零部件在装配前都会进行清洗,超声波清洗废水中主要含的是油,应该是在加工过程中用的切削油之类的沾到零部件上了,按理说这应该是危险废物,一般都是交由有资质的单位处理,那是先经过隔油处理后将隔出的废油委托别的单位处理还是直接将所有的清洗液在不经过任何处理的情况下全部都交由有资质的单位处理?后者我想量太大了,考虑成本的话就太高了,但是前者我觉得不合理,不能100%隔出所有的切削油,还是会有少量的危废排入外环境。不知道怎么做才合理。
本人之前没做过类似的项目,请高手赐教!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 08:44:00 | 显示全部楼层
废水中如何来的石油类,就是清洗废水来的,机械电力行业都有隔油池的,收集下的废油按危废就行了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2011-4-1 08:32:00 | 显示全部楼层
如果量很大,可能考虑自己做个收集处理设施
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-9-6 16:45:00 | 显示全部楼层

那如果我的超声波清洗这部用的除油剂是强碱加表面活性剂  然后再用水清洗    那除油剂废液用到一定程度是不是也算作危废了? 清水中的油再定期收集 都作为危废啊? 谢谢解答
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-9-10 11:00:00 | 显示全部楼层
是啊,含油的都算了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-9-12 22:58:00 | 显示全部楼层
十二五后 工业废水纳管要计算总量的 像上海这边有些地区总量是申请不下来的 所以超声波含油废水是要全部委托有资质的部门作为危废处理的 一律不允许纳管 再贵也得委托
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-10-11 00:07:00 | 显示全部楼层
首先支持一下,非常感谢!!首先支持一下,非常感谢!!如果自己建设施,用什么工艺呢