发表于 2016-11-26 12:36:13 | 显示全部楼层
什么消毒池没必要哦 没做过就不要乱说哈  大肠菌群是硬性标准 没消毒池肯定过不了评审
我个人意见帮你改了下  实验室废水基本不用考虑 5万对人的废水早就把它稀释完了,
污水—粗格栅池(两套)—细格栅池(两套)—旋流式沉沙池(两套)—水解酸化池—曝气池—二沉池(+污泥回流系统+污泥处理系统)—消毒池—排放  达到<城镇污水处理厂污染物排放标准>一类B标没问题
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-26 18:27:12 | 显示全部楼层
想回用的话加个回用水池 ,绿化一天用个5吨水了不起了 ,而且还要考虑专门的管道,个人呢认为从来都是好听的摆设。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-27 04:41:59 | 显示全部楼层
太笼统了,,要具体情况具体分析!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-27 09:54:46 | 显示全部楼层
试验废水里面重金属很多,难道不怕生物滤池的生物中毒吗?这个考虑一下
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-27 17:08:30 | 显示全部楼层
恩是的哇,生活污水比例较大,可生化性好,生化处理后可以利用一部分。
现在的水费多高啊,不浪费最好。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-28 01:38:37 | 显示全部楼层
调节池有问题,如果是实验室废水,应该考虑首先调碱接沉淀池,然后再调中性。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-28 11:03:20 | 显示全部楼层
进水水质是SS250&nbsp;&nbsp;BOD150 COD 300 大概到中度污染那样 我想如果按这样的话出水水质能不能达到在生用水的要求?用来灌溉菜地的话似乎达不到那标准。污染源主要就是居民和学生的用水比较多,剩下的就外加食堂的污水和一小部分的实验室用水,不会有工业的污水。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-11-28 16:17:26 | 显示全部楼层
生活污水属于低浓度污水,处理后就直接排放吧,再生用水看用在什么方面,要求是什么,总的来讲再生水投资很大,不划算。