<碎语>
冷却塔位于裙房6楼屋顶,与居民区相距至少50m,且比居民楼层高出7m,且项目(房地产)与居民楼之间有一条城市规划高架路相隔(注意是高架路)。环保局要求要分析冷却塔对居民的影响,报告退一次。<住宅、办公项目均应该对强噪声项目进行有针对性的环境影响分析,泛泛分析是不行的>
要求要预测具体的数值及写出冷却塔高度比居民高度高出的数值,又退一次。<对重要噪声的影响分析,应该定量分析>
又要要求预测冷却塔噪声经过城市规划高架路所采取的措施后对居民的影响及冷却塔对本项目自身影响;调查城市规划高架路的性质,是否做过环评?如果做过环评,就采用环评所提的措施;如果没做过环评,那就类比。。。。<因为城市规划高架路并未建设,可能现状是荒地或小路,并不会对冷却塔的影响产生影响,楼主强调高架路的存在意义不大,仅能说明距离50m?高架路建设对居民区的影响也不是本项目关注的事><对于住宅项目来说,本项目污染源对自身的影响是要分析的>
最后,要提供裙房屋顶设备具体布置图(之前已经提供了冷却塔的位置图)及要业主承诺若发生噪声投诉事件,由业主自己解决。<冷却塔的平面布置对噪声影响范围和程度有影响,这是具体定量分析的基础>
冷却塔噪声对居民有影响,是很多噪声扰民事件的主角,环保部门关注也是情由可原。作为报告编写者,可能开始重视不够,但是在评审专家第一次提出问题后,就应该认真分析,针对性评价影响,不要存在侥幸心理。提高自己的环评随机应对水平,对于环评人来说很重要,要有超强的心理承受能力。 平常心,环保局领导也只是为了一份工资! |
|