一个报告表,涉及深井取水,因此设计了一个泵房,那深井水泵和生活水泵的声压级是多少,泵房外声压级一般能达到多少,噪声排放标准能否达标,降噪效果一般能达到多少(项目无其他噪声源)?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-20 16:50:40 | 显示全部楼层
一般有个90左右,泵房隔声量在20左右,你可以加一个安装时采用软连接,减震10左右
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-20 18:11:48 | 显示全部楼层
参见胡名操的统计手册
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 02:47:44 | 显示全部楼层
具体点  不是很清楚
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2016-11-21 09:41:27 | 显示全部楼层
具体采用什么措施   (受影响的只有电站的工作人员  因为仅仅是个表  所以也没必要进行监测)