找回密码
 立即注册
查看: 178|回复: 0

2017版旧书与2017版新书比对校勘说明(一级建造师机电实务)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-25 23:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
2011版旧书与2012版新书比对校勘说明
对照2012年新版书,2011年旧版书校勘修正处如下:
一、第4页第十行二、电缆的类型及应用下面的1~4八行内容删去,改为:
1, VV型、YJV型:聚氯乙烯、交联聚乙烯电力电缆,不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。
2, VV22型、YJV22型:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的,可直接敷设在地下。
3, ZR-YJFE型、HN-YJFE型:阻燃、耐火、阻火等特种辐照交联电力电缆,电缆最高长期允许工作温度可达125℃,可敷设在吊顶内,高层建筑的电缆井内,且适用于潮湿场所。
4, YJV32型、WD-ZANYJFE型:内钢丝铠装、低烟无卤A级阻燃耐火电力电缆,用前缀和下标的变化,来说明电缆的性能及可敷设场所。
二、第36页第20行中“由总承包负责….”改为“由施工方负责…..”。
三、第43页第九行起至第44页第一行内容全部取消,改为:
四、成套配电装置试验及调整要求
(一)成套配电装置试验及调整要求
1,高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术要求。
2,试验内容:母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。
3,过电流继电器、时间继电器、信号继电器等调整,机械连锁调整。
4,用500V兆欧表测试二次回路的绝缘电阻,必须大于0.5MΩ。二次回路如有电子元件时,该部位的检查不准使用兆欧表测试,应使用万用表测试回路是否接通。
5, 分别模拟试验,控制、连锁、操作、信号和继电保护动作应正确无误,灵敏可靠。
(二)10kV高压柜(手车式)试验要求
1,工频耐压试验:一次回路42kV、1min,二次回路,1min。在进行一次回路工频耐压试验时,应将避雷器手车、所用变压器手车、电压互感器手车拉出柜内,不参与试验。
2,动作试验;将断路器手车置于试验位置及工作位置进行电动分合闸操作,应能顺利分合。
3,联锁试验:手车在工作位置及试验位置时,断路器能分合闸。手车在试验位置和工作位置之间移动时,由于联锁作用,保证断路器处于分闸状态。当断路器合闸后,联锁机构应被锁住,手车不能推拉。
4,其它试验是指装于柜内的电器元件以及辅助回路、母线、接地和继电保护等,其试验项目及要求可按电气装置的交接试验有关规定进行。
五、成套配电装置送电运行验收
(一)送电前的准备工作
1,由建设单位备齐合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。
2,彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器仪表元件。
3,检查母线及设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他物件。
4,成立试运行的组织,明确试运行指挥者、操作者和监护人。
5,安装作业全部完毕,质量检查部门检查全部合格。
6, 试验项目全部合格,并有试验报告单。
(二)送电运行前检查
1,检查开关柜内电器设备和接线是否符合图纸要求,线端是否标有编号,接线是否整齐。
2,检查所安装的电器设备接触是否良好,是否符合本身技术条件。
3,检查机械联锁的可靠性。
4,检查抽出式组件动作是否灵活。
5,检查开关柜的接地装置是否牢靠,有无明显标志。
6,检查开关柜的安装是否符合要求。
7, 检查并试验所有表计及继电器动作是否正确。
(三)送电验收
1,由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。
2,合高压进线开关,检查高压电压是否正常;合变压器柜开关,检查变压器是否有电合低压柜进线开关,查看低压电压是否正常。分别合其他柜的开关。
3,空载运行24h,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提交施工图纸、施工记录、产品合格证说明书、试验报告单等技术资料。
四、第87页倒数第5行的“可燃类B1级材料”改为“难燃类B1级材料”。
五、第101页第8行“以满足最小值要求为准;”改为“以满足最小值要求为准,一般其接地电阻应小于1Ω;
六、第102页第18行“对大型灯具和较重的吊点要作过载试验。”改为“大型灯具的吊点应按灯具重量的2倍做过载试验。”
七、第105页第21行的“正压”改为“风压”。
八、第117页第16行的“施工单位”改为“建设单位”。
九、第121页第10行“20倍”改为“200倍”。
十、第122页最后一行“1.2mm”改为“1.2m”。
十一、第181页倒数第4行“施工单位”改为“分包施工单位”。
倒数第3行“承包单位”两处都改为“总承包单位”。
十二、第184页【案例1H420065-1】中分析与答案(1)改为
(1) 施工组织设计根据阶段的不同,可以分为三类:一类是施工组织设计纲要;一类是施工组织总设计,又称为建设工程施工项目管理实施规划;一类是专项施工组织设计。
十三、第212页第22~23行“不应向总包单位申领动火作业证,而是向生产厂安全管理部门申领动火作业证。正确的主要的安全防范工作内容:要向生产厂安全管理部门申领动火作业证、….”改为“分包单位不应向生产厂安全管理部门申领动火作业证。正确的主要的安全防范工作内容:总包单位要向生产厂安全管理部门申领动火作业证、…..”。
十四、第233页【案例1H420105-4】背景下面第1行第三句起改为“工程造价以1000万元为基数,降低10%为成本控制计划。公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理,节约费用60万元。….”后面接上第3行的最后一个字,以后内容一致。
问题(1)的末一句改为:计算能否节约费用60万元?
分析与答案(1)简单计算如下:改为
1) 计划成本=1000×(1-10%)=900万元
2) 人工费的降低额=900×10%×20%=18万元
3) 材料费的降低额=900×60%×3%=16.2万元
4) 机械费的降低额=900×15%×40%=54万元
5) 其他直接费的降低额=900×5%×10%=4.5万元
6) 间接费的升高额=900×10%×12%=10.8万元
共计降低额=18+16.2+54+4.5-10.8=81.9万元
根据新的方案,可以达到节约费用60万元。
十五、第240页【案例1H420114-2】背景下面第3行“各分部分项工程工料机费用为6000万元,”改为“各分部分项工程量清单中的工料机费用合计为6000万元,”其它不变。
十六、第242页【案例1H420114-4】的表1H420114的动力安装工程施工预算费用计算表改为:
序号
费用名称
计算公式
金额(元)
其中:人工费(元)
(1)
定额直接费
15250+15250×4%
15311
1540.25
(2)
其他直接费
1540.25×12%
184.83

(3)
现场经费
1540.25×(11%+20%)
477.48

(4)
间接费
1540.25×90%
1386.23

(5)
利润
1540.25×80%
1232.2

(6)
税金
【(1)+(2)+(3)+(4)+(5)】×3.41%
633.98

(7)
预算费用合计
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
19225.72

十七、第247页【案例1H420124-2】的分析与答案(2)改为;
(2)本工程的预付备料款为:2000×20%=400万元
十八、第248页【案例1H420124-3】的问题(4)(5)和分析与答案(4)(5)取消,原问题(6)和它的分析与答案改为(4)。
十九、第249页【案例1H420124-4】背景下面第3行中的“其中人工费15万元”改为“150万元”。
分析与答案中(1)的措施项目清单费用的计算过程:
脚手架搭拆费:150×7%+150×7%×25%×(50%+60%)=13.39万元
分析与答案中(2)的措施项目清单费用合计:13.39+10+40=63.39万元
分析与答案中(3)的税金=(1770+63.39+100+80)×3.41%=68.66万元
单位工程费汇总表改为
序号
项目名称
金额(万元)
1
分部分项工程量清单计价
1770
2
措施项目清单计价
63.39
3
其他项目清单计价
100
4
规费
80
5
税金
68.66
合 计
2082.05
二十、第292页【案例1H420164-2】背景下事件3后第一句改为“因为施工方负责采购的主设备延迟供应,….”
二十一、第339页上的表1H433003-1 CM105表格名称改为“机电安装工程特种作业人员/特种设备作业人员资质审查表”

注:此校勘说明只是对新旧版书差异处进行校对并只对此负责,并不是对书中内容的认定或肯定!
欢迎大家查看更多资料:一级建造师报名资格 一级建造师报名时间2012 一级建造师考试时间 一级建造师考试培训 一级建造师考试用书 一级建造师考试题型 梯踏板 水沟盖 建筑模板厂家
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-22 06:50

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表