高层住宅消防连廊净宽问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-30 14:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
设计原因连廊总宽度只有1.2米,除去混凝土反台只剩下1米,现在设计上要求两边做5公分反台,这实在不切合实际了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 16:51:41 | 显示全部楼层
这应该是设计院的问题,可以追究设计院的设计责任,消防疏散连廊的总净宽度可以参照楼梯间的宽度要求,总净宽应该不小于1.1米,,两边如果做翻台,净宽肯定是不够,建议取消翻台,改做栏杆,我的回答希望对你有用。