小学采用的是敞开式楼梯,防火分区该怎么划分,或是不用划分。

[复制链接]
发表于 2016-12-5 00:33:21 | 显示全部楼层
楼主截图上来看看!!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-5 06:32:43 | 显示全部楼层
如果是三面有墙的楼梯间 不视为上下层连通 防火分区不叠加。不超5层 不用做封闭楼梯间
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-5 07:49:39 | 显示全部楼层
路过,学习一下,呵呵。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 00:02:30 | 显示全部楼层
同事问到幼儿园做敞开楼梯间的时候想到的,不过不是直接朝向外廊的敞开楼梯间,防火分区还是按照楼层划分的,想知道依据是什么
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-12-6 06:26:31 | 显示全部楼层
中小学建筑面积超过1000平米,就算人员密集场所