我们的注意事项第一条:请严守标准钻孔孔径、钻孔深度。是根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013,我们必须注意,承重结构的植筋深度必须经过设计计算确定,严禁按照短期拉拔实验值或者厂商技术手册的推荐值绝对。
我们以规范为指导,经设计单位设计,在我们现场植筋时,都是先采取锚固长度是15D,检验是否合格或达到验收标准,方法是做现场原位拉拔测试,承重结构,一般是20D,对于拉结筋是10-15D

国和论坛-植筋规范深度要求-2143.jpg

国和论坛-植筋规范深度要求-2143.jpg

植筋的正确步骤:1、施工步骤:→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋
   2、须植筋部位,与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,等。
   3、注意事项:
A、严格按照规范打孔; B、钻孔深度按照设计设计确定;   C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘;   D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向;   E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋;   F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘; G、养护,常温下养护时间为24小时,养护后即可承载。 植筋注意事项:    A、 必须严格按照正确的施工步骤进行    B、彻底清洁孔洞    C、植入钢筋后,必须等待胶体完全固化       D、严禁在雨天露天施工。

国和论坛-植筋规范深度要求-2144.jpg

国和论坛-植筋规范深度要求-2144.jpg
植筋质量标准要求:1、植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。2、植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。3、植筋必须符合设计要求和加固行业
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-16 01:44:30 | 显示全部楼层
植筋,严格按照规范要求,上海悍马,十年加固材料销售经验