消防要求商业网点做,我的网点二层面积本来只有40多个平方按照,5.5.13  下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1  、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;2  设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3  商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;4  6层及以上的其他建筑。按照商店要求,个人觉得不是很合理。

国和论坛-商业网点楼梯的问题-3082.png

国和论坛-商业网点楼梯的问题-3082.png
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 11:28:04 | 显示全部楼层
请正确理解商店和商业网点的定义的!商业网点就是俗话中的一拖二,楼上楼下一起建筑面积不大于300平米,一拖三的话就要封闭楼梯。还有就是楼梯宽度要保证1.4净宽。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-1-19 23:53:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-1-20 10:05:48 | 显示全部楼层

知道,我的全是一拖二,楼梯的宽度是按照海南省消防要求1.2m,
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-1-20 11:55:11 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!