发表于 2017-3-7 15:15:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,去看了导则,学习了,复习的还是不够好,抓紧看导则。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-8 06:54:15 | 显示全部楼层
看这个,看完就懂了,案例考到不用感谢我,嘿嘿首先支持一下,非常感谢!!

风险.png

风险.png
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-8 22:02:10 | 显示全部楼层
答:(1)存在重大危险源
(2)理由:
a.两个储罐相距50m ,小于500m,属同一功能单元
b.6+6=12(t)大于10t,超过了临界储量