甲醇合成厂房,屋顶承重采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的观察窗。办公室平和休息室与生产部位之间开设甲级。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。
厂房采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题(21)
1.
指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。
消防考试网答案:
甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级。屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料存在问题,二级耐火等级除了吊顶为难燃外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件。
2.
指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
①甲醇厂房厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房
不符合要求;甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m
②防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m不符合要求;防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m
3.
指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
①厂内地下1层、地上2层(局部3层)不符合要求;甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。
②厂房内一层布置了变、配电站不符合要求;甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的10KV以下专用变配电站采用无洞口的防火墙可与厂房一面贴邻。
③厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙不符合要求。甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
④顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求,甲类厂房内严禁设置员工宿舍。
4.
指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求;解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用或室外楼梯(或防烟楼梯间)。
5.
指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。
消防考试网答案:
厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施不符合要求;甲醇合成厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。