大家好,一个完全不懂结构的人,请教一个关于梁上和剪力墙上开孔的问题。由于安装新风系统,安装工人在梁上/剪力墙/砖墙上面开了很多孔.基本情况是:A . 房子位于20多楼,房子共33层,框剪结构。B. 全部为110MM的圆孔,好像是用水砖开的,目测梁高度35CM左右,孔的上部距离天花板大约5-8CM(从天花板向下算起)C. 因为我也不懂这些,当时就没注意,现在已经安装完毕了,偶尔看到业主群里面,他们讨论有人拆掉梁的事情,我就回过头来关注了下这个安全问题(因为以前不懂,否则就不会让他们这样干了)。D. 当时物业也去看了,单子上面填了个“正常”,就走了。我怀疑物业是不是也不懂哦…但是,不至于一点常识都没有吧(比如我)。E: 安装师傅说的,所有的孔,都没有打断主钢筋的。(这个现在已经不太好考证了,他的话也不能100%相信,我怕他万一隐瞒。 不过后面我去搬运过2次砖孔留下的那些水泥(或红砖)柱状的建渣,貌似没看到过有大钢筋痕迹,但是当时没100%注意,也有可能被忽略。)10个空的说明如下:A-I: 打出来的建渣是水泥柱子J: 打出来的建渣是红砖B孔是从阳台打向卧室的,但是,很奇怪,当时在阳台那边开始打的位置,距离上部天花板大约4-8CM,但是,到了卧室一看,顶部只有大约1-4CM。难道这2个房间的顶面可以不在一个水平线上? 请大家帮我分析下,1.      房子会不会倒塌?2.      是否需要加固?3.        在这个位置开孔,师傅说没打到主钢筋,可不可能?(还是说他们是骗子?)主钢筋一般是好大的?
4.        梁2边的2个房间,顶面会不会出现不在一个水平面的问题?(一个孔从阳台穿向卧室,阳台孔距离上部天花板大约5-8CM,但是,到了卧室一看,距离顶部只有大约2-4CM
新买的房子,而且是小户型,就是因为没钱,结果弄成这样了,现在很迷茫,不知道怎么处理,几天没睡好觉了。** 另外向各位大大咨询一下: 我这个情况,如果考虑加固处理的话, 建议怎么处理呢? 有没有保留孔洞的加固方案?
拜谢各位。

Update: 纠结了很久,最终还是自掏腰包,委托了本地一家加固公司,采用碳纤维(部分地方钢板)的方案加固。再次感谢各位的热心关注。祝大家天天开心,身体健康。



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-5 10:16:04 | 显示全部楼层
只要没打断主要受力钢筋,110的孔么什么大问题的,只是有可能引起局部开裂。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-6 01:34:24 | 显示全部楼层
谢谢回复,这个几天为这个事情,一直没睡好觉。。哎。。。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-6 12:04:47 | 显示全部楼层
学习了   好资料
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-6 13:14:39 | 显示全部楼层
我想,梁上开孔最主要是首先要选对位置。比方说在梁上开孔是最好选择在梁的下方而不是上方,上方是梁受到压力的区域,在上方开孔易使梁抗压能力大大降低而变形。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-7 02:10:49 | 显示全部楼层
应该没什么问题啊。照你说的情况,打孔是应该在梁的下方,梁下不受到的力是拉力,主要由钢筋承担。而钢筋没有受损,所以你的梁就没问题。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-7 03:49:14 | 显示全部楼层
感谢各位老大的回复。
现在孔已经打了,已成了即成事实。(当初不懂,工人也瞎搞,现在天天心里都感觉不安全,活得提心掉胆。考虑卖掉房子呢,又感觉亏大了。而且,据说就算卖掉,如果买的人以后房子真出问题了,还是要找我麻烦。。哎。)
打算先观察观察了。
如果真有问题。 是不是加固能搞定? 房子会不会塌?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-7 14:50:26 | 显示全部楼层
没做过,不懂 啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-8 03:55:21 | 显示全部楼层
哈哈,楼主啊,一般梁上开洞施工图的时候就要考虑,结构好在那个地方加强,110的孔洞不大。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-8 18:02:40 | 显示全部楼层
学习了   好资料
新人顶、、、、、、、、、、、、、、现在事后讨论这个问题真的意义不大,还是观察一段时间再说吧。主要观察梁的表面有无裂缝。
1、墙梁上开小孔房子不会倒塌,梁上开孔只要没破坏主筋也不会断裂;
2、如果没有明显裂缝,不需要加固;
3、工人说的话别太相信,要逐个检查孔渣,看看有无主筋;
4、梁两边的房间板面顶标高一般是相同的,但房间与厨房卫生间及阳台板面有高低差,一般为5cm;
如果你是施工人员,以后梁上的孔洞一定要事先预留,且按照设计要求在孔洞周围布置加固钢筋。这样至少可以避免开洞时破坏钢筋。墙上的孔洞,按规定要预留,但空调洞口一般都是后开,这样位置会更准确一点。
不知以上答复是否满意?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复